架空送电线路的鸟害防治
架空送电线路的鸟害防治 1 问题的提出 随着生态环境的变好,山川秀美工程的实施和人民群众环保爱鸟意识的增强,山区鸟类种群和数量逐渐增加,随之出现鸟粪引起架空送电线路绝缘子串污闪事故也逐年增加。如何既能保护鸟类而又能保证架空送电线路免遭鸟粪引起污闪事故的发生,艰巨的任务就义不容辞的摆在我们面前。 2 鸟害的形成 生态环境的变好,鸟类种群数量的增加,是引起鸟害事故发生的外部原因。随着气侯的变化,当冬天来临之际,北方气侯逐渐寒冷,引起鸟类向气候比较温和的南方迁移。在迁移过程中,一但有较为适宜的生存环境时,它们便停留下来休息觅食,直到环境气候变冷。陕南秦巴山区较为温和的气候环境、保护良好的植被及较为充足的食物来源就成为鸟类迁移过程中较为理想的栖息地。而体形较大的鸟类(如猫头鹰、白鹤)在夜间休息过程中喜欢停留在位置较高的树木或野外高大的构筑物上过夜,这样,处在空旷山野中的送电线路杆塔就成为这些鸟类过夜的首选位置。 鸟类在杆塔横担上夜间休息过程中将白天觅得的食物在后半夜消化后,便将粘稠粪便从杆塔横担
雷电对10KV配电线路的影响因素
1、感应雷过电压 感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。 2、绝缘水平 因配电线路中的因绝缘子的爆炸引起的故障率也很高。绝缘子能否正常运行决定了配电线路的安全性,因为绝缘子决定了10千伏配电线路的绝缘水平。因此,必须做好绝缘子的维护工作。在10千伏配电线路长时间运行的情况下,如果没有定期地对绝缘子进行检测、维修或者更换,一旦线路出现了老化的现象,整个配电线路的绝缘水平就会大大地降低,增加了雷害事故的发生概率。 3、防雷保护安装 ①变压器的安装。一旦雷过电压的数值达到了
送电线路跳闸的事故处理绝招
简介: 送电线路一般分电缆线路和架空线路。 电缆线路发生跳闸的几率较小,一旦发生故障,多为永久性的,故不装设自动重合闸装置。架空线路受外界条件的影响较大,如天气恶劣、树枝搭接,均易发生故障,且多为瞬时性的,因此一般装设自动重合闸装置。实践证明,架空送电线路跳闸后,重合闸成功率很高,大大减少了对用户停电的次数........ 关键字: 单电源线路.双电源线路 送电线路一般分电缆线路和架空线路。 电缆线路发生跳闸的几率较小,一旦发生故障,多为永久性的,故不装设自动重合闸装置。架空线路受外界条件的影响较大,如天气恶劣、树枝搭接,均易发生故障,且多为瞬时性的,因此一般装设自动重合闸装置。实践证明,架空送电线路跳闸后,重合闸成功率很高,大大减少了对用户停电的次数。线路跳闸后,一般处理办法如下: