架空送电线路的鸟害防治
架空送电线路的鸟害防治 1 问题的提出 随着生态环境的变好,山川秀美工程的实施和人民群众环保爱鸟意识的增强,山区鸟类种群和数量逐渐增加,随之出现鸟粪引起架空送电线路绝缘子串污闪事故也逐年增加。如何既能保护鸟类而又能保证架空送电线路免遭鸟粪引起污闪事故的发生,艰巨的任务就义不容辞的摆在我们面前。 2 鸟害的形成 生态环境的变好,鸟类种群数量的增加,是引起鸟害事故发生的外部原因。随着气侯的变化,当冬天来临之际,北方气侯逐渐寒冷,引起鸟类向气候比较温和的南方迁移。在迁移过程中,一但有较为适宜的生存环境时,它们便停留下来休息觅食,直到环境气候变冷。陕南秦巴山区较为温和的气候环境、保护良好的植被及较为充足的食物来源就成为鸟类迁移过程中较为理想的栖息地。而体形较大的鸟类(如猫头鹰、白鹤)在夜间休息过程中喜欢停留在位置较高的树木或野外高大的构筑物上过夜,这样,处在空旷山野中的送电线路杆塔就成为这些鸟类过夜的首选位置。 鸟类在杆塔横担上夜间休息过程中将白天觅得的食物在后半夜消化后,便将粘稠粪便从杆塔横担
10KV供电线路动作原因分析
今天是2009年3月1日。我是供电所一名新职工,我所辖区有2条线路,山高路远,到辖区最远一个台区骑摩托需要走120里,由于环境恶劣,给巡线带来诸多不便。但是线路跳闸时,我们检查工作不能停,我想在没有跳闸的时候,分析下跳闸原因,方便应急处理,不被动。希望懂得的同志传授经验,一起探讨学习。首先介绍我所情况:10KV线路的其中一条线路最近2天经常跳闸,负荷不大,此线路跨山穿树林较多,每年多次砍伐,有轻微树障,线路相对老化,不排除个别瓷瓶有轻微裂纹等现象,这条线路有2台大负荷专用变,月用电量在15W左右,此线路月供电量在50W KWH,35KV变电站变压器较大,整体负荷较小不会过负荷。1、最近出现了过负荷动作,绝对不是整定值有误。(前几天也有小雪)我初步分析可能是瓷瓶绝缘不够漏电,发生放电现象。或者变压器轻微匝间断路或者用户大电机短路,造成短路电流,并且故障应该先线路末端,否则就速断动作了。由于路远山高,3天内才能全部巡线完成,通知电工查线,未发现变压器有异常,(线路没有完全巡视完毕),试送未成功。未有电