10kV架空绝缘配电线路的有关规定
victra
victra Lv.3
2010年01月12日 15:12:46
只看楼主

10kV架空绝缘配电线路的有关规定1、架空绝缘配电线路所采用的导线应符合GB12527、GB14049的规定。2、不同金属、不同规格、不同绞向的导线及无承力线的集束线严禁在挡距内连接。3、在一个挡距内,每根导线不应超过一个承力接头,接头距导线的固定点不应小于500mm。4、绝缘配电线路的绝缘子应符合GB1000、GB1001的规定。5、需要接地的普通钢筋混凝土杆,应设置接地螺母,接地螺母与主筋应有可靠的电气连接;采用预应力混凝土杆时,其主筋不应兼作接地引下线。

10kV 架空绝缘配电线路的有关规定
1、
架空绝缘配电线路所采用的导线应符合 GB12527 GB14049 的规定。
2、
不同金属、不同规格、不同绞向的导线及无承力线的集束线严禁在挡距内连接。
3、
在一个挡距内,每根导线不应超过一个承力接头,接头距导线的固定点不应小于 500mm
4、
绝缘配电线路的绝缘子应符合 GB1000 GB1001 的规定。
5、
需要接地的普通钢筋混凝土杆,应设置接地螺母,接地螺母与主筋应有可靠的电气连接;采用预应力混凝土杆时,其主筋不应兼作接地引下线。
6、
转角杆的横担,应根据受力情况确定。一般情况下, 150 以下转角杆,可采用单横担; 150~450 转角杆,宜采用双横担; 450 以上转角杆,宜采用十字横担。
7、
配电线路的金属横担及金属附件应热镀锌。
8、
拉线应采用镀锌钢绞丝,其强度设计安全系数应不小于 2 ,最小规格不小于 35mm
9、
拉线应根据电杆的受力情况装设。拉线与电杆的夹角宜采用 450 ,如受地形限制,可适当减少,但应不小于 300
10、
跨越道路的拉线,对路面中心的垂直距离不应小于 6m ,对路面的垂直距离不应小于 4.5m ,拉桩杆的倾斜角宜采用 100~200
11、
钢筋混凝土电杆的拉线从导线之间穿过时,必须装设拉线绝缘子或采取其他绝缘措施,拉线绝缘子距地面不应小于 2.5m
12、
中压绝缘线路,在居民区的钢筋混凝土电杆宜接地,铁杆应接地,接地电阻均不应超过 30 Ω ;带承力线的架空绝缘配电线路其承力线应接地,其接地电阻均不应大于 30 Ω。
13、
柱上开关应装设防雷装置,经常开路运行的柱上开关两侧, 均应 装设防雷装置, 其接地 装置的 接地电阻不应大于 10 Ω;开关金属外壳 应接地,接地电阻不大于 10 Ω。
lingxuct
2010年01月12日 15:59:45
2楼
用LGJ的钢芯铝绞线,第一条就不要了吧?
回复
blacknm1
2010年01月13日 20:58:35
3楼
楼上的看清楚,别人说的是架空绝缘配电线路好不好?
回复
lingxuct
2010年01月14日 08:15:31
4楼
看错了。

有个问题想请教:

为什么高压架空线用绝缘导线要比裸线容易受雷击,且在绝缘子上经常被打断线?
回复
lingxuct
2010年01月14日 08:17:46
5楼
看错了。

有个问题想请教:

为什么高压架空线用绝缘导线要比裸线容易受雷击,且在绝缘子上经常被打断线?
用什么方法可以减少雷击?
回复
victra
2010年01月14日 11:38:21
6楼
这个有意思,大家研究研究一下吧。
个人弱弱的见解是,雷击时,瞬间产生电流非常强大,最终流窜到大地,裸导线恰恰提供良好疏通途径,经台架、刀闸、柱上开关等电气设备排泄到大地。
雷击形成,印象中,大气与地面及地上物体的正负电荷联通,而带电设备本身有电负荷,如果大家有条件,保证人身安全情况下,可观察到阴雨天气,110KV以上导线会自然放出蓝蓝光芒。绝缘子,本身外形构造,很容易脏污纳垢,静电感应不均与排布,感应放电常发生,绝缘导线那层绝缘外套就是很好的电阻,极短时间,极强电流,不均匀负荷排布即是不一致的电阻点,就会产生极高温度,就这样热效应下击穿了。

减少雷击,这个是地方气候问题,有些地方一定时节肯定要打雷的,雷击现象无法避免。如何减少雷击下设备的损坏吧。一、最好架设避雷线,这个成本比较高,通常110kV以上导线才有。二、比较密集安装线路避雷器,个人认为5--6档左右吧,我不是做设计,凭感觉经验吧,权作参考,有高手路过有空聊聊。
回复
victra
2010年01月14日 11:44:05
7楼
另外,个人相对不那么赞成比较人烟稀少的地方用绝缘导线。当打台风时,吹倒杆,电线掉在地上缠绕一起,若果是裸导线就相间短路,上级断路器跳闸;而绝缘导线还是有电的,它有绝缘外套隔着不会相间短路,很有迷惑性,抢修容易触电。保人身优先于保设备啦。
回复
victra
2010年01月14日 16:33:18
8楼
行雷过后,架空线路要进行排检,每基杆(塔)亲自上去,解开扎线,把绝缘线从绝缘子顶部凹槽提出来,翻转180度,仔细检查,击穿的地方只是小圆点,涂改液瓶口那么大,从外表看不出来有无击穿,扎线和绝缘导线外表颜色无异常。

在绝缘子处绝缘导线易击穿,那绝缘子是不是那种针式绝缘子P-20T?爬电距离不够,绝缘子表面污秽等造成闪络击穿,现场这里进行技术改造,将针式绝缘子换为柱式绝缘子。

如果在杆上发现绝缘导线击穿,各地又如何处理?


题外话,线路通常被认为是架空线路,线路包含两类:架空线路、电缆线路。
回复
红苹果
2010年01月14日 18:05:43
9楼
最好别采用架空绝缘电缆,皮受力不行,档距大不了,造价大。。。
回复
dgbyls
2010年01月14日 18:29:57
10楼
架空绝缘导线用在城区 ..... 安全
回复
tank-----no.1
2010年01月14日 18:34:21
11楼
还有要做好杆基的接地。