关于消防设计的几个问题
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
关于消防设计的几个问题:
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
气膜煤棚的消防措施是如何设计的?
充气膜结构是一种依靠空气为支撑的全封闭建筑形式。它的气密性好,内部无梁无柱,膜材自重轻,降低了土建要求和成本,彻底有效解决露天储藏方式带来的粉尘污染。对于气膜煤棚的消防措施设计是怎么样的,想必很多人可能不太了解。下面小编为大家简单介绍一番! 一般来说,充气膜结构煤棚内的设备均是防爆设备,除此之外,还需考虑二氧化碳、瓦斯等浓度、堆放区起火等诸多安全性问题,有针对性的进行设计。消防水炮设计根据具体煤料堆放面积进行消防水炮大小与数量的设计,一旦智能控制系统检测到室内粉尘浓度过高或者温度过高时,立即启动消防水炮进行喷洒。电动卸压风阀当智能控制系统检测到室内二氧化碳、瓦斯浓度过大是立即启动卸压风阀,将瓦斯、二氧化碳、粉尘从气膜顶部预留瓦斯气体排放口排出。一般卸压风阀的数量与进风口数量成正比,呈现1:1比例。除此之外,充气膜结构还需按照面积大小,预留设计足够多的应急逃生门和备用供电设备等。 膜结构煤棚室内还设置空压自动条件系统,来及时地调整室内外气压,以适应外部荷载的变化,这一自动化系统不仅有效地保持建筑的稳定性,同时杜绝了因压力不稳定对气膜造成的伤害,延长了