电气照明系统安装基本要求
电气照明系统安装基本要求1、灯器具安装基本要求 室外照明灯具安装不应低于3m(在墙上安装时可不低于2.5m): 每个照明回路的灯和插座数不宜超过25个(不包括花灯回路),且应有15A及以下熔丝保护。 行灯安装应符合下列要求: 1)电压不得超过36V; 2)特别潮湿场所或导电良好的地面上,若工作地点狭窄。行动不便(如在锅炉、金属容器内工作),行灯的电压不得超过12V。 吊灯灯具的重量超过 3kg时,应预埋吊钩和螺栓。软线吊灯限于 1kg以下,超过者应加吊链。 金属卤化物灯安装应符合下列要求: l)灯具安装高度应在5m以上,电源线应经接线柱连接并不得使电源线靠近灯具的表面; 2)灯管必须与触发器和限流器配套使用。 工厂灯有安全灯、防水防尘灯、防爆灯和高压水银防爆灯等。 路灯分马路弯灯、高压水银柱灯和高压钠柱灯。 2、开关、插座、吊扇安装技术要求 在两眼插座上,左边插孔接线柱接电源的零线,右边插孔接线柱接电源的相线;在三眼
无尘车间电气安装施工规范
无尘车间电气安装施工规范 无尘车间电气安装规范,无尘车间电气安装要求,如何安装无尘车间电气设备?无尘车间电气安装的要求是什么? 1.在同一房间或地方成排安装的灯具的中心线偏差不应超过5毫米; 2。净化车间优点:构造简单、系统建造成本低,洁净室的扩充比较容易,在某些特殊用途场所,可并用无尘工作台,提高洁净室等级。无菌车间大部分净化厂房尤其电子工业用的洁净厂房都有严格的恒温、恒湿的要求,不仅对厂房内的温、湿度有严格的要求,而且对温度和相对湿度的波动范围也有严格的要求。净化工程指控制产品 (如硅芯片等) 所接触大气的洁净度及温湿度,使产品能在一个良好的环境空间中生产、制造。此环境空间的设计施工过程即可称为净化工程。配电箱连接牢固,电气接触良好,接地线应有明显的专用标志。 3.灯的框架与天花板彩色钢板的剪接线平行,其偏差不应超过5毫米; 4.插座的安装高度应不小于0.3m,插座的右孔或上孔与相线连