无尘车间电气安装施工规范
无尘车间电气安装施工规范 无尘车间电气安装规范,无尘车间电气安装要求,如何安装无尘车间电气设备?无尘车间电气安装的要求是什么? 1.在同一房间或地方成排安装的灯具的中心线偏差不应超过5毫米; 2。净化车间优点:构造简单、系统建造成本低,洁净室的扩充比较容易,在某些特殊用途场所,可并用无尘工作台,提高洁净室等级。无菌车间大部分净化厂房尤其电子工业用的洁净厂房都有严格的恒温、恒湿的要求,不仅对厂房内的温、湿度有严格的要求,而且对温度和相对湿度的波动范围也有严格的要求。净化工程指控制产品 (如硅芯片等) 所接触大气的洁净度及温湿度,使产品能在一个良好的环境空间中生产、制造。此环境空间的设计施工过程即可称为净化工程。配电箱连接牢固,电气接触良好,接地线应有明显的专用标志。 3.灯的框架与天花板彩色钢板的剪接线平行,其偏差不应超过5毫米; 4.插座的安装高度应不小于0.3m,插座的右孔或上孔与相线连
室内配电箱安装的基本规范
1、严格计算电流,保证三相平衡式供电。2、大于80A以上的主开关须加装灭弧片。3、箱体内不得有空洞,缆线入口要灭弧封闭。4、同一箱内,不得设置多处接地端,接零端。5、严禁在箱内摆放接头。6、同一箱内,零地线的组别及线径、数量配比,零地线在汇流排上要同步依序排列。7、电箱内要建立两级标示说明,为施工方的一端应以施工图为准,要求每一条线都有,为用户端的一方,要求方位准确。8、建立逐级跳闸程序,其故障动作顺序应该从小到大,规范后不得越级跳闸。9、未经线耳处理的导线,要弯成“?”型接入,以增大接触面积,严禁将大小不一的线缆并排一字接入同一孔内。10、电度表要受主开关保护,严格确定从小到大关闭全部负载端后,从大到小依序合闸。11、电流负感器接主地位,严禁开路。12、箱体接地、箱门接地、箱和周边所有铁件同地。13、通电设施一切附件选用优质铜材,不得使用铁件(主含:线耳、螺钉、螺母、垫片、汇流排等)。14、地线线耳必须正反水平平压,两个为一组,组别用垫片或螺母垫平,完成后