电缆桥架安装要求及规范指导
首页>>行业资讯>>电缆桥架安装要求及规范指导电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。(1)确定方向: 根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应
无尘车间电气安装施工规范
无尘车间电气安装施工规范 无尘车间电气安装规范,无尘车间电气安装要求,如何安装无尘车间电气设备?无尘车间电气安装的要求是什么? 1.在同一房间或地方成排安装的灯具的中心线偏差不应超过5毫米; 2。净化车间优点:构造简单、系统建造成本低,洁净室的扩充比较容易,在某些特殊用途场所,可并用无尘工作台,提高洁净室等级。无菌车间大部分净化厂房尤其电子工业用的洁净厂房都有严格的恒温、恒湿的要求,不仅对厂房内的温、湿度有严格的要求,而且对温度和相对湿度的波动范围也有严格的要求。净化工程指控制产品 (如硅芯片等) 所接触大气的洁净度及温湿度,使产品能在一个良好的环境空间中生产、制造。此环境空间的设计施工过程即可称为净化工程。配电箱连接牢固,电气接触良好,接地线应有明显的专用标志。 3.灯的框架与天花板彩色钢板的剪接线平行,其偏差不应超过5毫米; 4.插座的安装高度应不小于0.3m,插座的右孔或上孔与相线连
电缆桥架安装规范和注意事项
一,电缆桥架的安装规范和注意事项: 1、电缆桥架托盘层次的排列,按自上而下的顺序是: 计算机电缆托盘,屏蔽电缆托盘,一般控制电缆托盘,低压动力和照明电缆托盘,高压电缆托盘。同一托盘中,如果必须放两种不同用途的电缆,则应在托盘中间用隔板隔离并加盖板。 2、为了便于维护和安装,同一层托盘总宽度不宜超过2m,托盘的层间距离一般为300real。 3、电缆桥架托盘侧面距墙面为50---lOOmm,水平相邻托盘边距为50mra。 4、电缆桥架垂直托盘底面距墙、柱为25—50mm;托盘顶部到天花板,横梁和其它障碍物的底部的距离要大于150mm。托盘的底部距离电气装置的顶部如果小于450mm时,须在托盘底部设置不燃性隔板。 5、电缆托盘支架间跨距一般小于3m,实际工程多采用l 5m或2m。通常采用膨胀螺栓固定支架托臂和立柱。固定位置和强度通过计算决定。为了防止钻孔时钻到钢筋,可预先用钢筋探测仪检查。要尽可能避开主筋。 对于在电缆沟或电缆隧道内使用托架的场所,应尽量采用预埋件,不能使用膨胀螺栓