建筑电气照明工程安装禁忌
jhmzxq
jhmzxq Lv.3
2007年11月15日 14:47:54
只看楼主

建筑电气照明工程安装禁忌

建筑电气照明工程安装禁忌
95ec5885276f6942dfb4.rar
174 KB
立即下载
chengruishuidian
2007年11月17日 21:42:34
2楼
先谢谢了,下面是部分内容,非常感谢
建筑电气照明工程安装禁忌
禁 忌 1 电线管材质量不合格。后果 电线管材质量不合格,镀锌质量低劣,管材的化学成分不稳定,造成可弯曲性能较差、壁厚不均匀、管缝处劈裂;塑质管管壁有针孔、气泡,抗压能力及耐冲击力能力差,击穿电压强度低。管外壁无标识,无出厂合格证和产品检测证书,给工程造成严重的质量不合格。 措施 电线管产品的技术性能指标应达到国家或部颁现行技术标准的要求,产品必须有材质检测证和合格证。管外壁有规定的中文标明的产品名称,生产厂名和厂址。塑料管及其配件必须由阻燃处理的材料制成,并有氧指数检测书面证明,塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标。产品必须经过中国电工产品认证委员会的安全认证,其产品上应带有安全认证标志(长城标志)。
禁 忌 2 电气管路敷设时不与土建配合施工。 后果 电气管路敷设时,不随土建进度配合施工,而在土建施工后,再随意剔槽打洞、断筋、或敷设在钢筋外侧,即影响了土建的总体强度和钢筋的正确位置,又不能保证管路有足够的保护面。措施 在现场施工时,要根据施工图纸的要求,跟随土建的进度,正确的预埋管路和留洞。 (1)随墙(砌体)配管:砖墙、加气混凝土墙、空心砖墙配合砌墙立管时,该管最好放在墙中心;管口向上者要堵好。为使盒子平整,标高准确,可将管先立至距盒200mm左右处,然后将盒子稳好,再接短管。短管入盒、箱端可不套丝,可用跨接线焊接固定,管口与盒、箱里口平。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90~弯直进吊顶内。由顶板向下引的管不宜过长,等砌隔墙时,先稳盒后接短管。 (2)大模板混凝土墙配管:可将盒、箱固定在该墙的钢筋上,接着敷管。每隔lm左右用铅丝绑扎牢。管进盒、箱要煨灯叉弯。往上引管不宜过长,以能煨弯为准。 (3)现浇混凝土楼板配管:先找灯位,根据房间四周墙的厚度,弹出十字线,将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒于时,要拉直线。如为吸顶灯或日光灯,应预下木砖。管进盒、箱长度要适宜,管路每隔lm左右用铅丝绑扎牢,如有吊扇、花灯或超过3kg的灯具应焊好吊杆。 (4)预制圆孔板上配管,如为焦渣垫层,管路需用混凝土砂浆保护。素土内配管可用混凝土砂浆保护,也可缠两层玻璃布、刷三道沥青油加以保护。在管路下先用石块垫起50mm,尽量减少接头,管箍丝扣连接处抹铅油,缠麻拧牢。
禁 忌 3 敷设的管路弯曲处有折皱,凹扁及裂缝等现象。 后果 有折皱、凹扁的管路,虽然带线能穿过去,但穿线有困难,勉强穿过去容易破坏导线的绝缘层,严重者线穿不过去。有裂缝的管子潮气易浸入,降低绝缘强度,严重影响导线的质量。 措施 在施工过程中,严把质量关,首先管子应有生产单位提供的生产合格证和材质检测报告,在敷设过程中,电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
回复
wwbl007
2009年03月17日 15:49:39
3楼
支持下,不错,收下了
回复
huhufan
2009年06月22日 09:04:18
4楼
感谢楼主无私的奉献精神:lol
回复
xyg1983
2009年07月11日 21:18:38
5楼
不错,正在学习中,感谢楼主
回复
huangjt2
2009年07月13日 00:07:59
6楼
感谢楼主无私的奉献精神:victory:
回复

相关推荐

APP内打开