电气照明系统安装基本要求1、灯器具安装基本要求 室外照明灯具安装不应低于3m(在墙上安装时可不低于2.5m): 每个照明回路的灯和插座数不宜超过25个(不包括花灯回路),且应有15A及以下熔丝保护。 行灯安装应符合下列要求: 1)电压不得超过36V; 2)特别潮湿场所或导电良好的地面上,若工作地点狭窄。行动不便(如在锅炉、金属容器内工作),行灯的电压不得超过12V。 吊灯灯具的重量超过 3kg时,应预埋吊钩和螺栓。软线吊灯限于 1kg以下,超过者应加吊链。
1、灯器具安装基本要求
室外照明灯具安装不应低于3m(在墙上安装时可不低于2.5m):
每个照明回路的灯和插座数不宜超过25个(不包括花灯回路),且应有15A及以下熔丝保护。
行灯安装应符合下列要求:
1)电压不得超过36V;
2)特别潮湿场所或导电良好的地面上,若工作地点狭窄。行动不便(如在锅炉、金属容器内工作),行灯的电压不得超过12V。
吊灯灯具的重量超过 3kg时,应预埋吊钩和螺栓。软线吊灯限于 1kg以下,超过者应加吊链。
金属卤化物灯安装应符合下列要求:
l)灯具安装高度应在5m以上,电源线应经接线柱连接并不得使电源线靠近灯具的表面;
2)灯管必须与触发器和限流器配套使用。
工厂灯有安全灯、防水防尘灯、防爆灯和高压水银防爆灯等。
路灯分马路弯灯、高压水银柱灯和高压钠柱灯。
2、开关、插座、吊扇安装技术要求
在两眼插座上,左边插孔接线柱接电源的零线,右边插孔接线柱接电源的相线;在三眼插座上,上方插孔接线柱接地线,左边插孔接线柱接电源零线,右边插孔接线柱接电源相线。
扇叶距地面高度不应低于2.5m。
3、照明配电箱安装
照明配电箱型号繁多,但其安装方式不外乎有悬挂式明装和嵌入式暗装两种。
悬挂式配电箱可安装在墙上或柱子上。
配电箱嵌入式安装通常是配合土建砌墙时将箱体预埋在墙内。
4、配管配线
配管配线常使用的管子有水煤气钢管(又称焊接钢管,分镀锌和不镀锌两种,其管径以内径计算)、电线管(管壁较薄、管径以外径计算)、硬塑料管、半硬塑料管、塑料波纹管、软塑料管和软金属管(俗称蛇皮管)等。
(1)管子的选择。
l)电线管:管壁较薄,适用于干燥场所的明、暗配。
2)焊接钢管:管壁较厚,适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配。
3)硬塑料管:耐腐蚀性较好,易变形老化,机械强度次于钢管,适用腐蚀性较大的场所的明、暗配。
4)半硬塑料管:刚柔结合、易于施工,劳动强度较低,质轻,运输较为方便,已被广泛应用于民用建筑暗配管。
(2)配管的一般要求。
暗配管直沿最近的路线敷设并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不得小于15mm。
(3)管子加工。
管子的切割有钢锯切割、切管机切割、砂轮机切割。砂轮机切割是目前先进、有效的方法,切割速度快、功效高、质量好。切割后应打磨管回,使之光滑。禁止使用气焊切割。
管子偎弯,其方法有冷偎弯和热偎弯两种。冷偎弯用弯管器(只适用于DN25即25.4mm以下的钢管)。用电动弯管机偎弯,一般可弯制Φ70mm以下的管子,Φ70mm以上的管子采用热偎。热偎管爆弯角度不应小于90”。
(4)管子的连接。
管与管的连接采用丝扣连接,禁止采用电焊或气焊对焊连接。用丝扣连接时,要加焊跨接地线。
(5)管子的安装。
电气管应敷设在热水管或蒸汽管下面。在条件不许可的情况下,电气管也允许敷设在热水管或蒸汽管的上面,但相互之间的距离应符合下列要求:
①当电气管在热水管下面时为 0.2m,在上面时为1m。
②当电气管路在蒸气管下面时为0.5m,在上面时为1m。
电线管路平行敷设超过下列长度时,中间应加接线盒:
①管子长度每超过30m、无弯曲时;
②管子长度超过20m、有1个弯时;
③管子长度超过15m、有2个弯时;
④管子长度超过8m、有3个弯时。
(6)穿管配线。
不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得入同一管子内,但下列几种情况除外:
①电压力65V以下的回路;
②同一设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路;
③照明花灯的所有回路;
④同类照明的几个回路,管内导线不得超过8根;
⑤同一交流回路的导线必须穿于同一管内;
⑥管内导线的截面总和不应超过管子截面积的40%;
(7)钢索配线,钢索配线分鼓型绝缘子钢索配线、塑料护套线钢索配线两种。这两种钢索配线不包括钢索架设及拉紧装置的安装和制作。钢索配线使用的钢索应符合下列要求:
①宜使用镀锌钢索,不得使用含油芯的钢索;
②敷设在潮湿或有腐蚀性的场所应使用塑料套钢索;
③钢索的单根钢丝直径应小于 0.5 mm2,并不应有扭曲和断股现象;
④选用圆钢作钢索时,在安装前应调直、预拉伸和刷防腐漆。