2017年一级消防工程师考点消防应急照明和疏散指示系统安装与调试(直背考点)
co1501643108484
2017年08月03日 09:55:16
只看楼主

一、系统安装 (二)系统主要组件安装 1.消防应急标志灯具的安装 1)在顶部安装时,尽量不要吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm;吊装时,应采用金属吊杆 或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上; 3)标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于1mm; 2.消防应急照明灯具的安装 1)消防应急照明灯具最好安装在棚顶或距楼地面2m 以上的侧面墙上;

一、系统安装
(二)系统主要组件安装
1.消防应急标志灯具的安装
1)在顶部安装时,尽量不要吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm;吊装时,应采用金属吊杆
或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上;
3)标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于1mm;
2.消防应急照明灯具的安装
1)消防应急照明灯具最好安装在棚顶或距楼地面2m 以上的侧面墙上;
2)在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m,在距地面1m 以下侧面墙上安装时,应采
用嵌入式安装,其凸出墙面最大水平距离不应超过20mm,且应保证光线照射在安装灯具的水平线以下;不
得安装在地面或1~2m 之间侧面墙上;
二、系统调试
(一)消防应急标志灯具和消防应急照明灯具的调试
7)逐个切断各区域应急照明配电箱或应急照明集中电源的分配电装置,该配电箱或分配电装置供电
的消防应急灯具应在5s 内转入应急工作状态。
8)受火灾自动报警系统控制的消防应急照明和疏散指示系统,输入联动控制信号,系统内的消防应
急灯具应在5s 内转入与联动控制信号相对应的工作状态,并应发出联动反馈信号;对于设计有手动控制
功能的系统,操作手动控制机构,使系统转入应急工作状态,相应的消防应急灯具应在5s 内转入应急工
作状态。
(二)应急照明集中电源的调试
3)断开主电电源,应急照明集中电源和该电源供电的所有消防应急灯具均应转入应急工作状态;应
急工作时间应不小于本身标称的应急工作时间。
(三)应急照明控制器的调试
4)断开应急照明控制器的主电源,使应急照明控制器转入备电工作,备电工作时间不小于应急照明
持续时间的3 倍,且不小于3h。