请教一下设计的同学,本人建设单位,项目为2栋18层高层带底楼商业的住宅,其余商业为24米以下2层的单体楼,电气设计了火灾漏电报警系统和集中电源疏散照明系统,出于节约成本考虑,查找了相关的建筑防火,火宅报警和住宅电气等相关设计规范,均未找到必须设计的条文,请问是否可以取消?依据是什么?

请教一下设计的同学,本人建设单位,项目为2栋18层高层带底楼商业的住宅,其余商业为24米以下2层的单体楼,电气设计了火灾漏电报警系统和集中电源疏散照明系统,出于节约成本考虑,查找了相关的建筑防火,火宅报警和住宅电气等相关设计规范,均未找到必须设计的条文,请问是否可以取消?依据是什么?
免费打赏
suchenp
2016年10月10日 12:14:52
2楼
火灾漏电报警系统可不设,但疏散照明要设
回复
泉水叮咚三亚
2016年10月11日 14:31:31
3楼
新防火规范有要求
回复
ynn101
2016年10月17日 15:39:14
4楼
1. 民用建筑电气设计规范第7.6.7.1条:住宅、公寓等居住建筑应设剩余电流动作报警器。(也就是漏电报警器)
2. 民用建筑电气设计规范第13.8.3条:公共建筑、居住建筑的下列部位,应设疏散照明:疏散楼梯间,电梯前室等。。。。
规范未要求疏散照明的供电方式,自带蓄电池的应急灯是最简单,省钱的方案。采用集中电源的应急照明方案也没错。
回复
风不止
2016年10月18日 10:56:45
5楼
疏散照明要做,但未必设集中电源的系统
回复
风不止
2016年10月18日 10:57:25
6楼
电气火灾没有必要,一类才做
回复
co1446261666731
2016年11月26日 23:27:52
7楼
学习学习:D
回复
霜满天
2017年08月04日 11:19:18
8楼
出于规范与安全考虑,漏电报警器是要上的,不然容易发生电气火灾
回复
方士大夫
2017年08月11日 01:30:18
9楼
顶下,支持

,zhhb.m669.com,dflcard.ad555.com,t123456.ad555.com,p123456.ad555.com,jinban.p66666.com ,jiali.p66666.com,jinxiang.p66666.com,meilong.p66666.com,r123456.ad555.com,ksdn.m669.com,zf123456.ad555.com,zzny.m669.com,dgyx.m669.com,shzy.m669.com,shibida.m669.com,kesheng.m669.com,dgjy.m669.com,szdt.m669.com,dgxjy.m669.com,cxjl.m669.com,jingjiang.m669.com,deyali.m669.com,nbxf.m669.com,h123456.ad555.com,zq123456.ad555.com,dsfsdwe.ebdoor.com,huahua1212.ebdoor.com,234456546.ebdoor.com,324334535.ebdoor.com,34324324.ebdoor.com