规范和教材结合,提炼重要考点,再配习题和解析,消防应急照明和疏散指示系统!安装考点总结(二)+习题解析,内容为灯具安装的考点总结和习题解析!
规范和教材结合,提炼重要考点,再配习题和解析,消防应急照明和疏散指示系统!安装考点总结(二)+习题解析,内容为灯具安装的考点总结和习题解析!
一、灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。
二、灯具安装后不应对人员正常通行产生影响,灯具周围应无遮挡物,并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。
三、灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定:
2.标志灯可采用吸顶和吊装式安装;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装。
3.灯具采用吊装式安装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上。
2.
安装高度距地面
不大于1m时
,灯具表面凸出墙面或柱面的部分不应有尖锐角、毛刺等突出物,
凸出墙面或柱面最大水平距离不应超过20mm
。
五、非集中控制型系统中,
自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。
二、当条件限制时,照明灯可安装在走道侧面墙上,并应符合下列规定:
2.在距地面
1m以下 侧面墙上安装时,应保证光线照射在灯具的水平线以下。
1.应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡。
2.室内高度
不大于3.5m 的场所,标志灯底边离门框距离不应大于
200mm ;室内高度
大于3.5m 的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度
不宜小于3m,且不宜大于6m 。
3.采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于
50mm 。
1.应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。
2.
安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m 。
1)室内高度
不大于3.5m 的场所,标志灯底边距地面的高度宜为
2.2m~2.5m。
2)室内高度
大于3.5m 的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度
不宜小于3m,且不宜大于6m 。
4.当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,
标志灯与转角处边墙的距离小应大于1m 。
5.当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。
6.当安装在疏散走道、通道的地面上时,应符合下列规定:
2)标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封。
3)
标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。
七、楼层标志灯应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上,标志灯
底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m 。
1.在安全出口、疏散出口附近设置的标志灯,应安装在安全出口、疏散出口附近疏散走道、疏散通道的顶部。
2.标志灯的标志面应与疏散方向垂直、指示疏散方向的箭头应指向安全出口、疏散出口。
1.根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309),下列关于系统灯具安装要求的说法中,错误的是( )。
A.标志灯的标志面宜与疏散方向平行
B.在距地面1m以下侧面墙上安装照明灯时,应保证光线照射在灯具的水平线以下
C.安装在疏散走道地面时标志灯的表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm
D.在走道侧面墙安装照明灯时,安装高度不应在距地面1m~2m之间
A
【解析】根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 4.5.9,标志灯的标志面宜与疏散方向垂直,A选项错误;根据4.5.7-2,当条件限制时照明灯可安装在走道侧面墙上,在距地面1m以下侧面墙上安装时,应保证光线照射在灯具的水平线以下,B选项正确;根据4.5.11-6-3,安装在疏散走道地面时标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm,C选项正确;根据4.5.7-1,当条件限制时照明灯可安装在走道侧面墙上,安装高度不应在距地面1m~2m之间,D选项正确。本题答案为A。
2.某建筑内设有一套消防应急照明和疏散指示系统,现对其应急照明配电箱的接线情况进行检查。下列检查结果中,不符合规范要求的是( )。
A.引入设备的电缆固定牢靠,无交叉现象
B.线缆留有150mm的余量
C.端子板的每个接线端,接线均不超过2根
D.线缆穿槽盒后,将槽口做了封堵处理
B
【解析】根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 4.4.5,应急照明控制器、集中电源和应急照明配电箱的接线应符合下列规定:
1)引入设备的电缆或导线,配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠。
2)线缆芯线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清 晰且不易褪色。
3)端子板的每个接线端,接线不得超过2根。
4)线缆应留有不小于200mm的余量。
5)导线应绑扎成束。
6)线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵。
本题答案为B。
3.根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309),下列关于消防应急照明和疏散指示系统的说法中错误的是( )。
A.任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于1600
B.应急照明控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h
C.道路交通隧道内,任一配电回路配接灯具的范围不宜超过1000m
D.集中电源的输出回路不应超过16路
E.沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在住宅建筑的供电范围不宜超过18层
AD
【解析】根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018 3.4.2,任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200,A选项错误;根据3.4.7,应急照明控制器的主电源应由消防电源供电,控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h,B选项正确;根据3.3.5-2,道路交通隧道内配接灯具的范围不宜超过1000m,C选项正确;根据3.3.8-4-1,集中电源的输出回路不应超过8路,D选项错误;根据3.3.7-4-2,沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时,应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层,在住宅建筑的供电范围不宜超过18层,E选项正确。本题答案为AD。