户内配电箱安装高度专题,为您提供户内配电箱安装高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与户内配电箱安装高度相关的专业交流讨论,更多户内配电箱安装高度相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教PZ30配电箱暗装安装高度
“foster在2004-11-15 16:01:08.0发表的内容: 底边距地1.4米,除配电间外,配电箱一般暗装,小的嵌墙,大的落地就行了,但要放在一个相对安全的地方 ”我是新手,我师傅现做一工程,PZ30的箱子按以往做法底边按1.4米做,但是监理(总包)不同意,要求我们按规范改到1.5米。请问1.4米有相关规范可以参考吗? 上面是在论坛看到的,也看到1.5米的,规范是说“宜”安装,也就是可以有选择的。请高人指点,不胜感激
关于建筑室内配电箱安装高度
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 里面已经没有配电箱(柜)安装高度要求条文了!!!住宅建筑有相应的规范具体说明配电箱的安装高度,但是其他功能建筑:(比如:办公(公共)建筑、教育(中小学)建筑、幼儿园建筑等现在室内配电箱的安装高度依据从哪里去找呢?请求各位大神解说一下啊?
餐厅的配电箱及安装问题
单位餐厅,面积50平左右,属于潮湿市场所吗?那个规范有定义?在里面安装配电箱或者电气控制箱有什么要求?如果配电箱的背面房间是餐厅,暗装配电箱有什么要求?潮湿场所电气箱上级回路要用漏电保护吗?哪个规范有要求?
别墅配电箱安装高度和穿管标注问题
今天拿到审查意见,建议将别墅户内配电箱安装高度1.8m改为1.5m,我一般的做法都是1.8m,可是找不到规范出处了,哪里有规定呢?另外我现在还在沿用QA,DA的穿管方式标注,图审意见说已经过期,请问现在的新标注在哪里有说明,另外是否属于强制变更的内容?
配电箱内的线怎能如此安装!
配电箱安装质量通病示例
配电箱安装质量通病示例-PDF
配电箱(柜)元件安装问题
配电箱(柜)元件安装的问题: 1.进线开关的上端.,出线开关的下端.离壳体的最小间距是多少?规程上有规定吗? 2,开关柜的出线(柜子的下端元件)离地最小为300MM以上.进线开关的上端是多少? 当然应与容量有关,规定是啥? 最近看到开关厂家把元件安装的离壳体很近(.约50MM)可行吗? 此问题我不清楚.请你告我一下好吗?先谢谢了
住宅户内配电箱方案探讨
由于对规范的理解问题,住宅户内配电箱内漏电保护器的设置有不同方案。一种是总开关选漏电开关;另一种是在各个需配漏电开关的分回路设漏电开关;还一种是在几个需设漏电保护的回路前设一个共用的漏电开关。恳请各位指教,到底哪种方案更合理?这几种方案是否都符合规范要求? 谢谢哦
关于路灯配电箱的安装位置----请教
如题,城市道路照明设计中,路灯配电箱的设计安装位置是否有相关的规范要求?一般的话是放在绿化带中间,没有绿化带就放人行道边上。上次评审有专家提出“路灯配电箱宜尽量避开道路交叉口放置”,结果业主强制要求执行。请教高人如何看这个问题!
电梯配电箱能嵌墙安装么?