只看楼主

单位餐厅,面积50平左右,属于潮湿市场所吗?那个规范有定义?在里面安装配电箱或者电气控制箱有什么要求?如果配电箱的背面房间是餐厅,暗装配电箱有什么要求?潮湿场所电气箱上级回路要用漏电保护吗?哪个规范有要求?

单位餐厅,面积50平左右,属于潮湿市场所吗?那个规范有定义?在里面安装配电箱或者电气控制箱有什么要求?

如果配电箱的背面房间是餐厅,暗装配电箱有什么要求?

潮湿场所电气箱上级回路要用漏电保护吗?哪个规范有要求?
免费打赏
tnc
2011年01月06日 08:21:58
2楼
《剩余电流动作保护安装和运行>>

5.8.2 安装在潮湿场所的电气设备应选用额定剩余动作电流为(16—30)mA,一般(无延时)的剩余电流保护装置。
回复
yangshuo211
2011年01月06日 10:19:21
3楼
配电箱出线回路使用带漏电的微断就可以了。
回复
tnc
2011年01月06日 12:46:16
4楼
你说的是上级带漏电吧?
回复
tnc
2011年01月06日 18:33:40
5楼
谢谢楼上版主!
回复
xiaohe19le
2011年01月06日 20:52:44
6楼
做食品加工的区域,比如洗刷区及洗菜区属于潮湿环境,普通餐厅不算潮湿环境啊。
回复
tianjun1229
2011年01月06日 21:09:26
7楼
考虑蒸汽弥漫,配电箱要密封
回复
hero_2008
2011年01月06日 21:32:57
8楼
餐厅不算潮湿场所,按家装要求做就可以了。
回复
蛋腚
2011年01月07日 10:04:33
9楼
一般餐厅不会按潮湿场所设计,按一般做法设计,注意避开水池和煤气管道就行。
回复
woheni2010
2011年01月23日 18:48:16
10楼


学习了
回复