关于建筑室内配电箱安装高度
jinglilili
jinglilili Lv.4
2016年12月19日 18:42:29
只看楼主

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 里面已经没有配电箱(柜)安装高度要求条文了!!!住宅建筑有相应的规范具体说明配电箱的安装高度,但是其他功能建筑:(比如:办公(公共)建筑、教育(中小学)建筑、幼儿园建筑等现在室内配电箱的安装高度依据从哪里去找呢?请求各位大神解说一下啊?

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 里面已经没有配电箱(柜)安装高度要求条文了!!!
住宅建筑有相应的规范具体说明配电箱的安装高度,
但是其他功能建筑:(比如:办公(公共)建筑、教育(中小学)建筑、幼儿园建筑等现在室内配电箱的安装高度依据从哪里去找呢?请求各位大神解说一下啊?
大虾大虾
2016年12月20日 07:56:41
2楼
谢谢楼主分享
回复
木叶秋声
2016年12月20日 09:11:57
3楼
谢谢楼主无私分享
回复
lijie8389
2016年12月20日 09:22:28
4楼

谢谢楼主分享
回复
jinglilili
2017年02月09日 21:07:15
5楼
请教各位来回答啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
jinglilili
2017年02月09日 21:10:02
6楼
加油加油加油加油加油加油加油加油加油
回复
漂泊工程人
2020年07月02日 15:44:18
7楼

看了下,很多回复都是来混积分的angel

配电箱安装高度设计图例里面一般都有,但要注意的是有很多事不能完全按照该要求高度安装的,比如有设计要求照明配电箱安装标高是“底边距地1.5米”,但根据系统图配置该配电箱制作尺寸为1200*600*250(不算是最大的),那如果根据设计要求安装的话,配电箱上口标高就达到了2.7米,一般情况下,配电箱总开关都是设置在箱体内靠上部,这就导致了主开关操作不方便,所以必须适当降低高度,我们常规的做法是考虑主开关高度在1.8米~2.0米;另外就是安装在强电井内的配电箱,由于现在的强电井设置空间都比较小,安装高了可能就会导致箱门无法正常开启,这样的情况,我一般会根据电井防火门的高度考虑配电箱安装的高度,一般是电箱上口比防火门低50mm~100mm

回复

相关推荐

APP内打开