带变频电机电缆对地问题
请问电机变频使用普通电缆运行出线下列情况是什么原因?情况1: 75KW电机使用的是普通电缆,脱开电机变频器使用500V摇表测电缆,AB两相对地绝缘正常,但C相对地是零,电机之前运行正常(期间切除变频,工频运行,附近有两台132KW变频电机运行),使用了一个大胆的方法,C和N线经一个小空开接入单相电源,开关仍不跳,钳形表测电流只有零点几安情况2:上述132KW变频电机,运行中有次下雨,用氖管试电笔测外露电缆(电机,变频器两处)电缆绝缘外层均发红光“带电”情况3:11KW电机变频运行(附近有多台同功率电机变频运行),有次用数字万用表测也是类似情况1,绝缘是零,但后来用摇表测绝缘又好了,回复后电机正常运行怀疑是数字表问题,也就没有深究,联想到最近才发生的情况1,旧事重提和电缆是聚氯乙烯,还是交联聚乙烯材料有关系?1、3和脉冲电压有关系?但电机又能正常运行,开关不跳2和电磁干扰有关系?那为