改造一所办公楼的供电主干,用的是3*35+1的带铠电缆,完工使用几天以来 发现好使用高峰时候电缆外皮好烫手。特别是其中一相,我今天已经把那相发烫的负载分流调整了一下,看明天效果如何。没有测量具体电流。电缆的铠我没有接地。我的问题是 带铠电缆的载流量是不是口诀里乘以3。温度高和铠没有接地是否有关系?

2007年07月02日 23:13:53
2楼
测一下电流了在说哪,看三是不是平衡的,其中一相电流特别大,其它两相小,发热也正常,如果电流差不多大,又在35MM线载流范围内,可能考虑线的质量问题,中线跟其它相线是上样大吗,中线有发热吗?三相不平衡中线会有电流,如果中线过小,也会发热的,温度跟接没接地没有关系,接地跟安全有关系。
回复
shwzmy
2007年07月02日 23:17:47
3楼
我这有电缆,国标的.联系电话:13581598954赵
回复
wangpai.1976
2007年07月03日 19:20:03
4楼
谢二楼!
回复
zxx703
2007年07月10日 21:59:22
5楼
谢谢楼上所有朋友回答我的问题
回复
xw8765@co163
2007年07月10日 22:56:45
6楼
有些时候是因为直流或者电子设备多,谐波电流影响的
回复
zxx703
2007年07月11日 20:26:53
7楼
有些时候是因为直流或者电子设备多,谐波电流影响的 ??