请教关于铜电缆带电器的问题
750236790
750236790 Lv.3
2012年01月15日 17:43:43
来自于照明工程
只看楼主

95平的铜电缆带306台370瓦的三相电机加两台5匹空调一个18千瓦蒸汽发生器我想问一下还能不能再带一台18千瓦蒸气发生器

95平的铜电缆带306台370瓦的三相电机加两台5匹空调一个18千瓦蒸汽发生器我想问一下还能不能再带一台18千瓦蒸气发生器
免费打赏
haobibi
2012年01月16日 09:54:31
2楼
完全无压力。
回复
天空蔚蓝
2012年01月16日 10:05:02
3楼
电缆不大,但要考虑线路长度、压降、电机的功率因数
回复
xfk666
2012年01月18日 23:08:25
4楼
有一个估算方法就是:95的电缆每平方毫米载流量为2.5A,95电缆的载流量为237.5A。每一个千瓦的运行电流为2A。
你可以根据所有设备运行负荷的同时系数确定计算负荷,然后计算出运行电流;确定电缆的压降。
如果同时系数按0.75算的话,这根电缆再加一台18千瓦蒸气发生器基本满负荷了。
以上只是估算,仅供参考。
回复
licq12
2012年01月27日 21:24:46
5楼
楼上回答的真好!
回复
lingxuct
2012年01月30日 08:45:27
6楼
“306台370瓦的三相电机”的总电流不太好计算吧?

据个人理解,小电机的cosφ较低,且效率更低(有的小于0.75 !),还有一个同时系数问题?

如果按我的计算,一条95平方的铜芯电缆,带这300多台小电机都困难!
回复
acc333
2012年01月31日 11:55:23
7楼
有2-3个说法,到底哪个是正解呢?期待中
回复