高压电气设备产生凝露如何解决?
高压电气设备产生凝露如何解决?高压电气设备在电路传输过程中起着很大的作用,高压设备目前朝着小体积的方向改进,因此对高压设备的绝缘性能要求很高。但是由于高压电路长期存在于户外,受到环境的影响较大,且我国的气候多变,尤其在南方常年处于潮湿的环境中,高冷、高湿的环境对高压电路设备很不利。目前我国大多数高压电路设备都是采用箱式密闭式的结构,因此长期在高湿低温的环境中工作的时候,就会使得散热散湿困难,就会引发一些故障,比如引起绝缘性能的降低,机械性能减弱,有时甚至会在高压设备的表面引起放电现象从而引起事故。凝露现象就是其中很重要的原因之一。 关键词:高压设备凝露 智能除湿
高压电气设备常见故障及处理
介绍高压电气设备运行中常见的故障及处理办法,重点为10千伏断路器(真空、六氟化硫)、隔离开关、母线、变压器、互感器、电缆及避雷器的故障及处理办法,工程技术人员可参考本文,根据高压电气设备事故的具体情况,进行分析处理,以保障用电设备的安全运行,减少事故造成的影响,尽可能防患于未然,消灭事故于萌芽状态。 按规程规定电压在250伏以上称为高压,这里我们主要是讲10千伏成套装置,也就是开关柜、计量柜、电容柜等,当然还包括进出线及变压器等。 互感器 1.电压互感器 故障现象:运行中的电压互感器一次侧熔丝熔断。 (1)由于电压器感器内部发生匝间、层间或相间短路以及一相接地等故障,都有可能造成熔丝熔断。 (2)二次回路故障,也就是互感器二次侧故障时二次侧熔丝选配过大而造成一次侧熔器熔断。 (3)10千伏统一相接地。10千伏系统一相接地时,其他两相的对地电压升高根号三倍,对于Y0/
浅析高压电气设备试验重要性
一、高压试验的重要性 众所周知,电力生产的特点是发电、供电、用电同时完成。任何一个环节发生故障都会使用户停电,给工农业生产人民的生活带来损失。尤其在当前构建和谐的社会大气氛中停电将会带来更巨大的损失,为此电力生产必须安全第一。 安全生产,防止事故发生。控制手段就两条。一是人的因素,二是设备质量可靠程度本章主要从第二条设备质量可靠性程度。 电力系统内的发、供、用电设备除了长期在额定电压下运行之外,必须具备在过电压下的绝缘强度。过电压是指超过正常运行电压,它是电气设备或保护设备损坏的电压升高。在电力系统各种事故中,很大一部分是由于过电压造成设备的绝缘损坏引起的。当绝缘有缺陷时若不及时发现排除,最终导致设备损坏造成停电事故。影响了生产和人民的安居生活。而高压试验的目的就是通过一定的手段依靠相关的检测设备采用模拟的方法检验电气设备绝缘性能的可靠程度为安全发、供、用电