请教关于高压电气设备泄漏比距的问题
sunnb
sunnb Lv.2
2004年11月22日 20:30:17
只看楼主

请问关于110kV高压断路器在设计时,关于泄漏比距是否有这么一条规定:在断开点的泄漏比距要乘以1.15倍啊;解释一下:比如设备安装地污秽等级为3级,泄漏比距正常需要取2.8cm/kV,而断路器的爬距计算要为1.15x2.8x126呢????

请问关于110kV高压断路器在设计时,关于泄漏比距是否有这么一条规定:在断开点的泄漏比距要乘以1.15倍啊;解释一下:比如设备安装地污秽等级为3级,泄漏比距正常需要取2.8cm/kV,而断路器的爬距计算要为1.15x2.8x126呢????
免费打赏
ttt001
2004年11月23日 11:05:29
2楼
这个问题偶不懂,顶上来大家侃侃。
回复
enlushi
2008年03月22日 16:46:20
3楼
这是断路器所特有的,因为断器路有可能接于两个互相独立的电源之间,而当此两个电源不同期(如相序接错)时,在断口间将出现工频反相电压,这时,断路器要有能力保持可靠断开,而不被击穿.