过渡季节 冷却塔设计疑问
常规节能设计,过渡季节采用冷却塔代替冷水机组。疑问如下:1 冷却塔通常是开式,如何保证循环水管(冷却塔、管道、末端、冷却循环泵)的水质,是不是需要定期清洗,通常清洗时间多久?2 通常,冷却循环泵是按照冷却塔-供回水管(冷却)-冷水机组选择扬程和流量的,当过渡季节使用时,冷却循环泵面临的沿程阻力(冷却塔-供回水管(冷却)-供回水管(冷冻)-末端)完全不一样,此时冷却循环泵不是工作在高效区(个人估计),那么该如何解决?3 是否考虑增设一个板换,在过渡季节取代冷水机组的位置,冷却部分的沿程阻力和冷冻部分的沿程阻力就可以利用原有的冷却循环泵和冷冻循环泵,这种做法除了增加板换,是否还会存在什么问题,请指出?MATi
高温冷却塔 工业冷却塔填料
填料在高温冷却塔中的应用主要是作为空气和水进行热交换的场所,所以可以说填料直接影响着高温冷却塔冷却功能的好坏、效率的高低。但是高温冷却塔可以使用的填料有哪些呢?下面就来为大家来介绍一下。 PP耐 高温填料:PP填料为聚丙烯料,能承受较高的水温,因此一般用于高温冷却塔中。PP填料的常用评判指标为厚度,一般来讲,厚度高的薄膜具有较好的性能。另外一个参数是透明度,一般来讲,透明度越高的PP薄膜,结晶性能越好,抗 老化性和耐 高温程度均较高。 PVC填料:斜纹设计,将导风与散热和收水集为一体,采用真空吸塑工艺进行加工,令填料的波纹不会变形。该填料交错式排列,使水滴贴近于胶片表面,有益于空气与水地接触,斜纹设计,尽量减低对空气的阻力,使水流动的速度缓漫,增加了水气交换时间,以增加填料的散热效率。 高温冷却塔可以使用的填料一般有以上两种类型,对于这两种类型的填料,我们在使用的时候应该根据自己的实际需求来进行选择。
玻璃钢冷却塔 冷却塔换热
玻璃钢冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气.用这种冷却方式的称为湿式玻璃钢冷却塔(简称湿塔)。湿塔的热交换效率高,水被冷却的温度为空气的湿球温度.但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循 环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,要排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。工业生产或制冷工艺过程中产生的热量,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取水作为冷却水,冷却工艺设备吸取热量使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用玻璃钢冷却塔来冷却。 玻璃钢冷却塔的作用是将携带热量的冷却水在塔内与空气进行热交换,玻璃钢冷却塔使热量传输给空气并带走热量。如火电厂为例,锅炉回将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机作功使发电机发电。经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循 环使用。这一热力循 环过程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高.携带热量的冷却