冷却塔的落水噪声和其防治措施
1、冷却塔落水噪声的检测 在距进风口底缘即一般倒t形塔基的水池边沿5m 处,测高点 1.2 m[1],测得的一些自然通风冷却塔的实测噪声及其频谱。 2、冷却塔落水噪声的声源特性 声源属性:噪声源为落水区下的巨大圆形水面,为塔内冷却落水对池水.的大面积连续的液体间撞击产生的稳态水噪声;是机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声之外的一种特殊噪声。 落水撞击瞬时速度:7-8 m/s[2] 声源声级:80 db(a)左右。 频谱:音频分布呈高频(1000-16 000 hz)及中频(500-1000 hz)成分为主的峰形曲线;峰值位于4 000 hz左右。 声速:c=340 m/s。 波长:λ=c/f;1.36m(250 hz)~o.02 m(1 000 hz),以0.085 m(4 000 hz)为主。 3、冷却塔落水噪声的影响范围
实例解析建筑空调冷却塔噪声处理
现象:某建筑的三层顶上装有空调系统冷却塔,附近为住宅区。冷却塔容量为75m3/h。建筑物使用时,夜间10点冷却塔还得运行,噪声影响了周围居民的休息。因而对冷却塔采取了消声隔声装置,当白天运行时,冷冻机却经常因超高压保护跳开而停机。 原因:在环境噪声日前严格要求的时代,设计冷却塔等装置不仅要考虑对建筑物内部的影响,而且也得考虑周围环境的影响。但该工程在处理冷却塔的噪声时,加了太大消声装置,增加了气流阻力,使冷却塔的风量减少,冷却能力下降,冷却水温度上升,结果使冷冻机的超高压保护跳开。 对策:冷却塔的噪声主要为风机噪声和落水噪声两部分。为解决风机噪声,在风机出口处加了一个消声弯头,开口背向住宅。弯头内贴防水玻璃棉板。而对落水噪声采取周围隔声办法,这两项措施均加大了塔的阻力。最好是采用超低噪声冷却塔,而对居民区的一侧用隔声壁遮挡,则效果比较理想。 现象:制冷机房噪声。某工程制冷机房,面积为350m2,安装了5台8S-12.5压缩机,正常运行3台,机房高度内平均噪声为91dB(A)。而机房门窗外的噪声为78.5dB(A),使用单位反映噪声大,要求治理。机房顶上有3