在冷柜的冻结装置设计该装置和生产实践中应注意下列几点: ①冻结的均匀性:关系到冷柜冻结装置性能好坏的很重要因素是冻结的均匀性问题,它不但影响冻结的效率,而且也是提高冻品质量的关键。因此,在设计和安装该装置时,对冷量均匀分配问题(如气流的均匀分布等)应该加以注意。 ②气流流动形式对均匀冻结的影响:冻结装置的气流流动形式根据与冻品的形状来定,冻结鱼盘装扁平状食品时,因为冷空气流与冻品最大的接触面是鱼盘上、下两个平面,所以气流平行于鱼盘做水平流动比较好。冻结猪、牛胴体时,因胴体竖挂,冷空气流与冻品最大的接触面是胴体周围的立面,所以使空气流平行于胴体表面做垂直流动则比较合适。 ③风机的位置对食品均匀冻结的影响:对于空气横向循环的冻结装置来说,风机的安装位置对冻结效果影响很大。为了减少冷量消耗,最好是将
关于中水回用装置的设计
我现在在设计一套关于工业废水中水回用的装置,水依次从调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器流过,然后回用,来水的指标是:油:4.06 COD:84 PH:7.27 氨氮:2.380 浊度:29.10 回用水水质为:油:0.84 COD:3.63 氨氮:0.870 浊度:1.847回用处理去除率为:油:76.3COD:95.7 氨氮:66.6 浊度:92.9.回用水的合格率为:99.78%.哪位帮帮小弟,调节池,曝气生物滤池,气浮池,一级滤器,二级滤器,三级滤器,这些都怎么计算啊,我都找了一个多月都没有结果!!!小弟在这里跪拜,求求各位高人,大侠帮帮忙,算算,小弟的邮箱是 maxin_com@163.com 谢谢了!!!!!小弟感激涕零!~!~!~!~!~!~!~
滤波(消谐)装置的设计方法
请问各位大虾滤波(消谐)装置的设计方法?谐波电流是如何计算的?我现有一测量数据,希望和大家一起探讨探讨。现场是500KVA 10/0.4KV 变压器一台,负载主要是100KW中频炉3台。出现情况:1.有时跳主开关2.电容鼓胀3.补偿器受谐波干扰不能正常投切(乱跳);功率因数最多到0.85左右。经测量数据是:功率因数0.82、电压389V、电流750A、谐波电压总畸变率7.5%、谐波电流总畸变率35%、无功90Kvar。各次谐波电流含有率为:3次8%、5次28%、7次16%、11次8.5%、13次4.2%。听一位做电抗器的工程师说:谐波电流=负载电流*谐波含有率,即500*0.35=175A 不知是否正确?但又有一现场经测量负载电流为1500A,谐波含有率为350%,不知应如何计算了?!!!是谐波电流=负载电流*谐波含有率吗?是1500*350%吗?迷惑中,希望能得到各位帮助,再此叩谢!!!