太阳能间接换热系统的设计
本帖最后由 madperson001 于 2013-9-3 11:15 编辑 1000张病床,热水用水定额200,时变化系数2.56我初步设想是 一级加热:太阳能和储热水罐之间间接换热二级加热:储热水罐出水流入供热水罐,供热水罐采用燃气炉加热。问题:一级加热的间接换热器用什么?我本来想用半容积式换热器,按照最大小时供热量选型,但是计算出来换热器的加热面积要400多平方,这显然是及不合理的。我自己分析了原因,主要是(1)规范规定间接换热的热媒热水计算温度差5-10度,这与一般的蒸汽以及高温热水的计算温度差70-100多有数量级上的差别(2)因为换热的出水是供给储热水罐,并不是直接供给用户,所以按照用户需求的最大小时耗热量也有问题。这里应该怎么做呢附上我计算的几个参数最高日用水量200立方最大小时用水量21.33立方设计小时耗热量1350
太阳能建筑住宅设计及分析
引言 建造和使用太阳能住宅在冬季可减少部分采暖用煤,因而节省了燃料,减轻了对大气的污染。根据实际使用的结果推算,在中国北方地区,太阳能住宅建筑平均可节约燃煤量30kg/(m2·年)。因此,充分利用取之不尽的太阳能,对于改善建筑的居住条件、提高室内温度、节约常规能源、改善生态环境有着十分重要的意义。可以将太阳能被动式应用与主动式应用结合起来使用,与建筑进行一体化设计,这个系统将达到较好的节能和使用效果。 一、太阳能建筑一体化的基本概念及优点 1.1 太阳能建筑一体化的基本概念 所谓建筑与太阳能技术一体化不是简单的“相加”,而是要通过“相加”整合出一个崭新的答案。也就是说建筑应该从设计一开始的时候,就要将太阳能系统包含的所有内容作为建筑不可或缺的设计元素加以考虑,巧妙地将太阳能系统的各个
承压式太阳能系统如何设计?
我们接到了一个五星级酒店的设计,热水系统甲方想要做太阳能,电热辅助。由于考虑到热水系统的要求,热水供应必须是承压式的,我查了资料,与多个太阳能设备供应商讨论过,但他们都认为做承压式的太阳能造价很高,而且系统不知怎么解决。造价问题不讨论,由于是高级酒店,电热部分必须按满负荷计算,如何控制热水炉的开停呢?由于管网是一直保持60度的,天亮后,如何控制热水炉的开停比例,如果不加以控制,会不会变成以电热未主,太阳能根本发挥不了作用。厂家认为只能人手控制,白天太阳好时,关闭电热部分,到日照不足时,再重新开启电热部分。但我担心这样会影响热水的供应质量。由于利用环保能源已是大势所趋,希望对太阳能系统有经验的同行与我们共同探讨该问题。