我们接到了一个五星级酒店的设计,热水系统甲方想要做太阳能,电热辅助。由于考虑到热水系统的要求,热水供应必须是承压式的,我查了资料,与多个太阳能设备供应商讨论过,但他们都认为做承压式的太阳能造价很高,而且系统不知怎么解决。造价问题不讨论,由于是高级酒店,电热部分必须按满负荷计算,如何控制热水炉的开停呢?由于管网是一直保持60度的,天亮后,如何控制热水炉的开停比例,如果不加以控制,会不会变成以电热未主,太阳能根本发挥不了作用。厂家认为只能人手控制,白天太阳好时,关闭电热部分,到日照不足时,再重新开启电热部分。但我担心这样会影响热水的供应质量。由于利用环保能源已是大势所趋,希望对太阳能系统有经验的同行与我们共同探讨该问题。
这么多高手,怎么没人回答我的问题,随便讨论一下,也许大家能想到些什么办法。谢谢。
回复
3楼
我也正在做,情况和你差不多啊,不过下周要出图了!还是打算做非承压的,有空交流QQ:25706587
回复
4楼
其实要太阳能系统发挥最大的功效(在需要自动控制的前提下,那些用值班人员一直看护,凭经验运行的除外),应该是把太阳能作为预热手段,用热交换的形式,把容积式热交换器里的承压水加热,建议采用60°C,用电热或其他热源作为循环系统的耗热补充,当然,还要根据各地的情况,调配辅助热源的加热能力。
回复
5楼
我认为水温的控制比较简单,但太阳能与电能的转换就比较麻烦,不过可以分开,水先从太阳能中走,走完在进电热部分,到了夜间就直接进电热部分,这一部分的自动化控制应该比较简单,可求助自动化控制工程师解决。白天把太阳能作为辅助加热方式,如果温度高,需要加冷水,温度底则启动电热部分,这一部分的控制海尔在一种家用电热水器上应用过,作为工程上应用,这一部分控制必须要专门设计,这在工程上常常是热控工程师去解决。
回复
6楼
如果水从太阳能走然后经过电热,你算一下就知道,由于出水温度控制的要求,电热部分要按全额加热量计算,那么太阳能就只发挥了很少的作用,按我所说的方式,水再太阳能部分循环多圈,虽然电热部分的备用量比较大,但大部分时间,都是太阳能先发挥作用,比较节省能源。
回复