太阳能间接换热系统的设计
逸群之才
2013年09月03日 11:08:07
只看楼主

本帖最后由 madperson001 于 2013-9-3 11:15 编辑 1000张病床,热水用水定额200,时变化系数2.56我初步设想是 一级加热:太阳能和储热水罐之间间接换热二级加热:储热水罐出水流入供热水罐,供热水罐采用燃气炉加热。问题:一级加热的间接换热器用什么?我本来想用半容积式换热器,按照最大小时供热量选型,但是计算出来换热器的加热面积要400多平方,这显然是及不合理的。我自己分析了原因,主要是(1)规范规定间接换热的热媒热水计算温度差5-10度,这与一般的蒸汽以及高温热水的计算温度差70-100多有数量级上的差别(2)因为换热的出水是供给储热水罐,并不是直接供给用户,所以按照用户需求的最大小时耗热量也有问题。

本帖最后由 madperson001 于 2013-9-3 11:15 编辑

1000张病床,热水用水定额200,时变化系数2.56

我初步设想是
一级加热:太阳能和储热水罐之间间接换热
二级加热:储热水罐出水流入供热水罐,供热水罐采用燃气炉加热。

问题:
一级加热的间接换热器用什么?我本来想用半容积式换热器,按照最大小时供热量选型,但是计算出来换热器的加热面积要400多平方,这显然是及不合理的。我自己分析了原因,主要是(1)规范规定间接换热的热媒热水计算温度差5-10度,这与一般的蒸汽以及高温热水的计算温度差70-100多有数量级上的差别(2)因为换热的出水是供给储热水罐,并不是直接供给用户,所以按照用户需求的最大小时耗热量也有问题。

这里应该怎么做呢

附上我计算的几个参数
最高日用水量200立方
最大小时用水量21.33立方
设计小时耗热量 1350kw
半容积式储水总容积按照20min计算,为7.2立方
换热器加热面积=1.10 * 1350*1000 / 0.7 / 900 / 5=471平方
样本用的是01S122-2

免费打赏
xiekailing
2013年09月03日 11:38:47
2楼
路过路过路过路过路过路过路过
回复
haozq9967
2013年09月10日 16:30:24
3楼
你的太阳能布置的数量能达到本建筑热水用量吗?我遇到的太阳能只能放一部分,只提供了不到1/2的热水呢!
回复
lmj8950296
2014年03月21日 09:01:07
4楼
设计小时耗热量计算错了,1KJ/h=1/3.6W,导致你的换热器面积大了几百倍
回复
reshuigongcheng
2014年04月15日 15:03:20
5楼
haozq9967 发表于 2013-9-10 16:30 你的太阳能布置的数量能达到本建筑热水用量吗?我遇到的太阳能只能放一部分,只提供了不到1/2的热水呢!所以太阳能需要与其他的辅助加热方式结合了,只靠太阳能是不行的
回复
祸害的不只是你
2014年04月16日 09:32:37
6楼
按照你上面描述的,应该是全天用水,全天用水一般按照总用水量的80%配置水箱,虽然是全天用水,但是用水时间一般集中在下午6点之后。太阳能不像其他加热设备,它的产水过程是比较慢的,所以水箱尽量跟日总用水量相同。看了你的计算公式,说实在的在我们太阳能热水设计中一般不同,理论的东西不能全信,当然也不能不信。从事太阳能热水设计两年,以上不足之处还请各位前辈多多指点。
回复
大头小白菜丶
2014年04月16日 13:14:11
7楼
围观学习下~如何理论计算啊
回复
sdcxqyfh
2014年04月21日 13:09:02
8楼
谢谢分享,对于免费发布有用资料的,赞一个。
回复

相关推荐

APP内打开