消防工程师之安全疏散和避难新老规范的问答—下
接上篇《消防工程师之安全疏散和避难新老规范的问答—上》 问题11:商业服务网点的疏散距离如何计算? 回答:结合新规范在设计中商业服务网点内的安全疏散距离不应大于袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离单、多层为22米,高层为20米。 问题12:塔式公寓类高层建筑设置剪刀楼梯时是否可参照《高规》第:6_12_3条的要求有困难时仅设置一个前室? 回答:结合新规范,对于塔式公寓类高层建筑属于公共建筑。 问题13:托儿所、幼儿园建筑中每个班(寝室+活动室)是否需设两个出口? 回答:结合新规范::建筑面积不大于50叶时可设一个出口:由于幼儿园的行为能力弱,建议设两个出口。 问题1