高级给排水工程师经验总结
1、建筑内每层平面图卫生间均不画给排水管线,仅在大样图画出,管径不标,排水口间距不标。如何确定审查意见? 答:卫生间画出大样后每层平面图上可不画出卫生间内的给排水管线,但平面图上应画出立管位置并标注立管编号,否则可作为设计深度不够提出。 2、水池水箱是否必须要设通气管? 答:不一定设专用的通气管,但应有可通气的设施。 3、大型厂房小区未画出雨水收集利用设施图纸,仅文字说明,或交代在后续设计中补充,是否可行? 答:可行。但对于小区雨水收集利用设施需要设在地下室时,应预留位置和进出管管道。 4、苏建总(2008)118号文件中对于有热水需求的公共建筑采用可再生能源替代太阳能热水系统
给排水工程资料内容总结
做给排水工程的基本资料一般包括: 1、国家或行业标准、规范2、专业教材及手册参考3、国家或行业标准图4、材料及设备手册资料5、设备订货资料6、相关专业条件资料7、业主对项目的具体要求8、当地气象、水文、地震等设计基础资料。 一、化工给排水最常用的标准规范包括 1、室外给水设计标准 2、室外排水设计标准 3、建筑给水排水设计标准4、建筑防火设计规范5、石油化工企业设计防火设计标准 6、消防给水及消火栓系统技术规范 7、自动喷水灭火系统设计规范 8、泡沫灭火系统设计标准 9、建筑灭火器配置设计规范 二、给排水专业教材及手册 1、给水工程 2、排水工程 3、建筑给水排水工程 4、给水排水设计手册全套(共计12册) 三、给排水常用标准图