关于基坑降水的几个小问题!
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-1 10:15 编辑 请哪位接触过基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有没有布置原则之类的经验?如什么时候用深井降水?井径一般有多大?多远距离布置一个深井?占地面积一万平的区域要布置几个深井? 2、深井降水或者轻型井点降水时,我的井是布置在基坑的边坡上还是布置在基坑内? 在下是个菜鸟,以前都没接触过,问题要是问到太白痴了请见谅!
几篇关于基坑降水的文献
最近工程中遇到了基坑排水问题,找了些文献资料,不敢独享。
关于基坑支护降水的问题!
本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!
基坑内降水对坑外水位影响很大的原因有哪些?
所在工程是一基坑工程,止水帷幕为三轴搅拌桩,降水方式为真空井点坑内降水,坑外布设水位监测点。 在基坑降水前项目采集了坑外水位点的初始数据,在基坑降水几天后坑外水位数据变化非常大,变化最大的井水位已经降了3.1m,已经远超过预警值。 请教各位出现这种情况除了止水帷幕出现了问题以外,还有哪些其他可能的原因吗?对基坑会有什么具体不好的影响吗?
基坑降水方案的确定方法!
基坑深井降水的六种方式
岩溶基坑围护及降水问题
本人现有一项目:岩溶地区深基坑支护及降水.抽水试验结果,岩溶水极丰富,水位降深3米,单井日涌水量约5000立方米,降水已不可能.稳定水位埋深4米,基坑设计深度12米,宽50*70米,基岩埋深12~25米,请问高手,可有止水办法?
某工程降水(管井降水与基坑内明沟排水)施工方案
该基坑开挖深度约9.86 m,宽约19.8 m,要达到良好的降水效果,使基坑尽快满足土方开挖要求,参照该地区以往降水经验,决定采用管井降水与基坑内明沟排水相结合的降水方案。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 17:57 编辑 ]
【请教】基坑内降水对坑外水位影响很大的原因有哪些?
所在工程是一基坑工程,止水帷幕为三轴搅拌桩,降水方式为真空井点坑内降水,坑外布设水位监测点。 在基坑降水前项目采集了坑外水位点的初始数据,在基坑降水几天后坑外水位数据变化非常大,变化最大的井水位已经降了3.1m,已经远超过预警值,这种情况除了止水帷幕出现问题以外,还有哪些原因? 诚挚请教各位大侠给想想原因,着急!!谢谢了!!
这些基坑降水知识,你必须了解!