基坑降水方案的确定方法!
祖玫
祖玫 Lv.3
2018年05月25日 15:05:22
只看楼主

导语:在工程建设中,经常出现因沟槽内水过多而影响施工的情况,为保障工程施工进度、降低工程造价、保证施工安全,选用合适的降水方案至关重要。本文从地下水位高低、地下水量、土壤的类别、降水深度等角度对各个降水方案进行了分析及对比。 方法:沟槽降水方法主要有:明沟加集水井降水、轻型井点降水、喷射井点降水、管井井点降水等等。 明沟加集水井降水 明沟加集水井降水是最简单、最经济快捷的一种降水方法,如图。做法为:在管沟的两侧挖出一条明沟,明沟沟底标高低于管沟沟底标高,并设置集水井。带有坡度的明沟,将地下水收集后排入集水井,再通过水泵抽吸至地面上排走,保证了在施工时沟底的干作业。明沟加集水井降水是一种人工排降法。它主要排除地下潜水、施工用水和天降雨水。该方法宜用于地下水位较深,开挖深度小于4米,粗粒土层或渗水量小的粘土层。在地下水丰富地区,若仅单独采用这种方法降水,由于基坑边坡渗水较多,则锚喷网支护施工难度加大。因此,这种降水方法一般不单独应用于高水位地区基坑边坡需支护的工程。

明沟加集水井降水是最简单、最经济快捷的一种降水方法,如图。轻型井点是一个由井管、集水总管、普通离心式水泵、真空泵和集水箱等组成的排水系统,如下图所示。地下水从井管下端的滤水管凭借真空泵和水泵的抽吸作用流入管内,汇入集水总管,流入集水箱,由水泵排出。轻型井点降水可根据地下水水量大小布置井位间距,适合在地下水位较高、水量较大、粉土、亚砂土及砂上土质的管沟降水。该方法降低水位深度一般在3-6m之间,若要求降水深度大于6m,理论上可以采用多级井点系统,但要求基坑四周外需要足够的空间,以便于放坡或挖槽。

喷射井点降水

75.png

喷射井点降水是在井点管内部装设特制的喷射器,用高压水泵或空气压缩机通过井点管中的内管向喷射器输入高压水(喷水井点)或压缩空气(喷气井点),形成水气射流,将地下水经井点外管与内管之间的间隙抽出排走。喷射井点系统能在井点底部产生250mm水银柱的真空度,其降低水位深度大,一般在6-20m范围。它适用的土层渗透系数与轻型井点一样,一般为0.1-50m3/d。但其抽水系统和喷射井管很复杂,运行故障率较高,且能量损耗很大,所需费用比其他井点法要高。

管井井点降水

76.png

管井降水,是在基坑周围布置一些单独工作的管井,地下水在重力作用下流入井中,用抽水设备将水抽走,如上图:本法具有设备较为简单、排水量大、可代替多组轻型井点作用、水泵设在地面、易于维护等特点。本工艺适用于渗透系数较大(20~200m3/d),降水深在15m以内,地下水丰富的土层、砂层,或明沟排水法易造成立粒大量流失,引起边坡坍方及用轻型井点难以满足降水要求的情况。

深井井点降水

77.png

当降水深度超过15m时,在管井井点采用一般的潜水泵和离心泵满足不了降水的要求,可加大管井深度,改采用深井泵即深井井点来解决。深井井点一般可降低水位30--40m,有的甚至可以达到100m以上。本法排水量大,降水深(>15m),不受吸程限制,排水效果好;井距大,对平面布置的干扰小;可用于各种情况,不受土层限制;成孔(打井)用人工或机械均可,较易于解决;井点制作、降水设备及操作工艺、维修均较简单,施工速度快;如井点管采用钢管、塑料管,可以整根拔出重复使用;单位降水费用较轻型井点低等优点;但一次性投资大,成孔质量要求严格。本工艺标准适用于渗透系数较大(10~250m/d)、土质为砂类土(或有流砂和重复挖填土)、地下水丰富、降水深(15~50m)、时间长的深井井点降水工程。