建筑结构鉴定检测与加固改造2
四、钢结构(一)钢结构缺陷和损坏及其原因分析:1、钢结构的损坏特征:(1)整体性的破坏;(2)几何形状失真;(3)连接破坏;(4)结构变形;(5)腐蚀破坏。2、钢结构损坏的原因分析:(1)力作用引起的损坏;(2)温度作用引起的损坏;(3)化学作用产生的损坏。(二)钢结构的检验和评定:1、材质检验与测定;2、钢结构构件承载能力的检验与评定;3、钢结构构件变形的检验与评定;4、钢结构构件锈蚀和损伤的检验与评定。五、围护结构(一)检查要点:1、屋面系统及地面散水、排水沟(管);2、墙体(围护砖墙或砼墙板、女儿墙、屋檐、泛水、围廊、挑台、雨篷及门、窗);3、地下结构的防渗漏及使用功能;4、防护设置(隔热、防爆、排烟等)。(二)围护结构的功能评定:按以上四个部分,以影响最大的一项作为评定等级。4 维修、加固及改造处理对建筑物维修、加固、改造
关于举办“建筑结构工程检测鉴定
关于举办“建筑结构工程检测鉴定及常见疑难问题”培训班的通知各有关单位:我国的结构工程检测鉴定技术经历了从无到有、从单项到全面、从局部构件到整体结构的发展过程,近几年来,结构工程的检测鉴定技术更是快速发展。建筑结构工程安全、可靠性评定与抗震能力评定统称为结构鉴定。建筑结构工程的安全与抗震性能是由结构布置、结构体系、构造措施和结构与构件承载能力综合决定的。为了适应我国结构工程的检测鉴定工作深入开展的需要,我中心会同有关部门编写了《建筑结构工程检测鉴定手册》,已由中国建筑工业出版社出版。本书按现行相关规范较系统地介绍了建筑结构工程的材料、施工工序和结构实体的质量检测、结构安全与抗震能力鉴定的内容、方法和评定要求等,使建筑结构工程检测鉴定成为较完整的体系。汶川地震后,抗震设防烈度与抗震设计规范都做了适当调整,大量既有建筑工程的抗震鉴定工作因此迫在眉睫。2008年11月12日,建设部批准了《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008),自2009年7月1日起实施。为了帮助各单位相关工程技术人员更好地理解和掌握国内外最新检测鉴定发展理论