温度和湿度对涂装工程的影响
温度和湿度对漆膜的影响可以说是涂料制造和涂装必须关心和面对的问题,核心问题是混合溶剂的挥发、随之而来非挥发部分的析出。最佳的方式是保证两者能够均匀连续就好。比如好的混合溶剂可以保证在较宽的温度范围和湿度范围内施工,不会有泛白、起皮、起泡、不干。泛白是水汽令高分子过早析出,起皮是溶剂挥发速度大于溶剂的迁移速度,起泡是起皮的极端化现象,不干,仅仅不干而没有以上三者,则施工温度太低。 温度过低,低于5℃,许多双组分涂料的固化反应历程减慢或停止,会严重影响地坪涂料的固化性能,表现为涂膜表干太慢,容易被灰尘等杂物污染,影响表观和装饰效果;固化过程延长,甚至不能完全固化,涂膜性能严重降低,如强度、硬度降低,耐磨性变差,直接影响使用寿命。对于无溶剂自流平涂料的影响则更大,表现为涂料黏度成倍增长,流动、流平性能变差,施工时产生刀痕等缺陷。事实上更低的温度,无溶剂环氧树脂自流平涂料几乎是不可用的。 气温太高时,无溶剂自流平涂料的适用期会明显缩短,涂料很快增稠并干结报废,甚至出现爆聚现象。因此要求少量多次配漆,配好的漆尽快倒于地板上,增加散热。溶剂型涂料在高温下
通风工程施工的一些做法
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
各种工程施工及验收规范
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函