单位工程施工组织设计案例3
目 录第一章 序言………………………………………………………1第二章 工程综述…………………………………………………2第三章 施工组织管理……………………………………………4第四章 工程总体目标……………………………………………6第五章 施工部署…………………………………………………7第六章 分部分项工程的主要施工方法…………………………10一、测量工程………………………………………………10二、基础工程………………………………………………13三、主体结构工程…………………………………………16四、装饰工程………………………………………………27第七章 雨季施工措施…………………………………………39第八章 各项保证措施…………………………………………44一、确保工程质量的技术组织措施………………………44二、确保工程质量的技术管理措施………………………49三、确保工期的技术组织措施……………………………49四、确保安全生产的技
通风工程施工的一些做法
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
各种工程施工及验收规范
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
风淋室设备工程施工及安装方案案例
风淋室设备工程施工及安装方案案例1、工程概况本工程为配套风淋室通道设备安装,其设备共1台,设备明细如下:序号 设备位号 设备名称 数量 安装要求 备注 1 Hx001 风淋室通道 1 符合采购合同要求 2、编制依据 《洁净室施工及验收规范》JGJ71 903、施工准备3.1施工准备3.1.1安装前应按安装要求作好相关现场检查。3.1.2施工方案已经批准,且进行了技术交底。3.1.3施工材料、机具、人员已到位。3.1.4施工用电、路已经具备施工条件。3.2施工程序基础验收 设备运输 设备安装 设备调试 设备试运行设备验收4、风淋室设备安装4.1 基础验收(可以参
工程施工准备包括哪些内容
在对设计图纸和施工现场确认核实后,立即进行施工准备。(园林)工程施工前的准备工作十分重要,这些作业内容必须详细了解,方能进行下一步工程施工工作。工程上要进行下述施工作业。(1)基准点(线)测量及确认结果:设置临时水准点或水准面,并接受检查。(2)建设临时建筑物:修建工地办公室、监理办公室和仓库等。建造职工宿舍和食堂。(3)占用协议:当需要占用道路时,必须和道路管理单位及管辖公安部门协议有关标志设置、占用时间、交通安全等问题。(4)决定预算:按照施工计划决定预算。(5)选定转包单位并签订合同:公共工程禁止把整个工程或大部分工程委任或承包给第三者。但建设工程是各种工程的组合,它是综合性的工程。根据工程的内容、规模等,把部分工程转包出去是难以避免的,这类情况并不少。按照甲、乙双方的合同,恰当地转包部分工程是确保施工的重要环节。因此,选定转包单位,理顺承包与转包的关系是很重要的
混凝土结构工程施工标准
1 设计模板时,必须根据泵送混凝土对模板侧压力大的特点,确保模板和支架有足够的强度、刚度和稳定性;2 模板的最大侧压力,可根据混凝土的浇筑速度、浇筑高度、密度、坍落度、温度、外加剂等主要影响因素,按附录C中公式C-1、C-2经计算取二式中的较小值:3 布料设备不得碰撞或直接搁置在模板上,手动布料杆下的模板和支架应加固。 1.1. 钢筋骨架的保护,应符合下列规定:1.1.0手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上;1.1.1.板和块体结构的水平钢筋骨架(网),应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点宜采取加固措施;1.1.2. 浇筑混凝土时,钢筋骨架一旦变形或移位,应及时纠正。1.1.3 混凝土泵送施工时,应规定联络信号和配备通讯设备,可采用有线或无线通讯设备等进行混凝土泵、搅拌运输车和搅拌站与浇筑地点之间的通讯联络。1.1.4 寒冷地区冬期进行混凝土泵送