地暖工程施工细部做法(图文)
1、 施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等) :加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验 )。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。 常规地暖施工层次解剖图 2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘
通风工程施工的一些做法
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
各种工程施工及验收规范
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
地暖安装工程施工间距的确定
地暖安装工程施工间距的确定低温热水地面辐射供暖地暖工程系统以其舒适、卫生、节能、不影响室内观感和不占用室内面积与空间等优点越来越受到人们的普遍欢迎。葫芦岛地区近几年来兴建的住宅小区大多采用了地暖技术。北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司认为地暖设计的核心是确定盘管的间距和每个环路的管长,而针对特定的地理位置,因为气候条件相同,同类建筑类型住宅的地暖盘管间距的计算结果是不变的。本文将按照所介绍地暖盘管间距的计算过程,最后确定出地暖安装设计对盘管间距的要求。热负荷的计算地暖安装时系统热负荷,应按照现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019的有关规定进行计算。在计算过程中,注意两个问题:(1)室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2-3℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%-95%。(2)按折减温度法计算采暖房间的热负荷:QA=η2(QW+η1QH)(公式1)式中:QA——地暖房间热负荷(W);QW——按现行设计规范计算的维护结构的耗热量(W);QH——室内换气耗热