各种工程施工及验收规范
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
通风工程施工的一些做法
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
结构加固工程施工的原则
众所周知,建筑结构加固工程实际上是由各阶段工作互有联系,并按先后次序排列的系统工程。其中,现场施工阶段必须按程序遵循下列原则。一、先鉴定后设计再施工原则建筑结构是否需要加固及加固的深广度、加固的范围和内容,应经结构可靠性鉴定确认。加固方案和加固设计应以具有相应资质的鉴定机构出具的鉴定报告为依据。加固施工则应按照 由具有资质的设计单位完成并经审图机构审查合格(应有审查合格通知)的施工图组织现场施工。结构鉴定、加固设计和加固施工这三者是互有内在联系并有先后次序,缺一不可,是构成结构加固工程的系统工程。只有遵循这一原则,才能确保结构加固工程的质量和安全。当前,结构加固工程市场尚不完善,有的业主仅考虑眼前利益,急于求成,未按此程序办理,更有甚者,跨越鉴定与设计,直接找加固施工单位,要求加固施工,或边设计边施工。也有少数加固施工单位为了承接加固工程项目,违背此原则,未见合钓设计文件就签承包合同。政府有关职能部门,对此种违背建设程序的现象,应加强监管,以保证结构加固工程的质量与安全。
混凝土结构工程施工标准
1 设计模板时,必须根据泵送混凝土对模板侧压力大的特点,确保模板和支架有足够的强度、刚度和稳定性;2 模板的最大侧压力,可根据混凝土的浇筑速度、浇筑高度、密度、坍落度、温度、外加剂等主要影响因素,按附录C中公式C-1、C-2经计算取二式中的较小值:3 布料设备不得碰撞或直接搁置在模板上,手动布料杆下的模板和支架应加固。 1.1. 钢筋骨架的保护,应符合下列规定:1.1.0手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上;1.1.1.板和块体结构的水平钢筋骨架(网),应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点宜采取加固措施;1.1.2. 浇筑混凝土时,钢筋骨架一旦变形或移位,应及时纠正。1.1.3 混凝土泵送施工时,应规定联络信号和配备通讯设备,可采用有线或无线通讯设备等进行混凝土泵、搅拌运输车和搅拌站与浇筑地点之间的通讯联络。1.1.4 寒冷地区冬期进行混凝土泵送