关于剪力墙的高度、长度、厚度
按照一般通俗的讲法,假设一高层中的某层剪力墙,层高即墙高3m,墙厚200mm,L型墙,两段墙肢均长2m,墙长4m。那么该如果理解这层剪力墙的截面高度、截面厚度、截面长度这三个概念呢,我的理解,墙肢的截面厚度为200mm,墙肢的截面高度2m(以单肢考虑)、2000/200=10>8即不为短肢,墙肢的截面长度为3m。可知墙肢的截面高度与截面长度与通俗理解是相反的,即墙肢截面高为通俗墙长,墙肢截面长为通俗墙高。附短肢墙与异形柱的区别截面尺寸:柱:H/B < 3;(单肢)异形柱:H/B <4;(一般柱肢数≤两肢)短肢剪力墙:4 < H/B < 8; (墙肢数≤两肢)剪力墙:H/B >8。(不限)当有大于两肢的短肢墙或异形柱时,尽管各肢的长宽比符合要求,也宜按墙输入、设计。但在高规7.1.2提到,”各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于
剪力墙的无支长度的定义
:) 各位同仁做高层的时候,肯定对于剪力墙的无支长度有一点点疑惑,这是本人的一点小小心得体会,希望大家指点。:victory: 规定剪力墙的最小厚度的目的是保证剪力墙出平面的刚度和稳定性。墙体的稳定性严格上由高规附录D的公式D.0.1确定,可见,墙体的稳定性和墙体的厚度t、墙的高度h(视楼板为上下约束,墙高即上下约束之间的距离)、左右约束条件(体现在计算长度系数β上)以及作用于墙顶的竖向荷载有关。 一般结构设计时,荷载、层高及其左右约束基本都是确定的,为了保证墙体稳定性,设计人员需要控制最小墙厚。当墙平面外有与其相交的剪力墙时,可视为剪力墙的支承,有利于保证剪力墙出平面的刚度和稳定性能。因此,高规7.2.2条规定可根据层高和无支长度来确定墙厚的最小限值。 一般情况下,建议最好根据层高(即被上下楼板约束的距离,一般的楼层间距要比一般的墙肢短)来确定该限值, 在某些特殊情况下,如出现某层楼板缺失,或局部开大洞造成墙高较大的时候,可以考虑墙体左右约束的作用,这个时候用到无支长度的概念。 所谓无支长度,应该这么理解,是指沿剪