梁钢筋锚入剪力墙的锚固长度问题
雨迹520
雨迹520 Lv.4
2012年10月03日 11:19:39
只看楼主

在《混规》9.3.4有关于梁柱节点梁钢筋的锚固长度的要求,想请教下这条规定主要针对框架梁,那对于次梁也有需要满足钢筋锚入水平段长度不应小于0.4La的要求吗?如下图我的梁搭在剪力墙的平面外,我在计算的时候,将这个梁的一端点铰,那我这根梁的钢筋是不是只要满足总的锚固长度La,而对于其水平段锚固长度有0.4La的要求吗???

在《混规》9.3.4有关于梁柱节点梁钢筋的锚固长度的要求,想请教下这条规定主要针对框架梁,那对于次梁也有需要满足钢筋锚入水平段长度不应小于0.4La的要求吗?
如下图我的梁搭在剪力墙的平面外,我在计算的时候,将这个梁的一端点铰,那我这根梁的钢筋是不是只要满足总的锚固长度La,而对于其水平段锚固长度有0.4La的要求吗???

22222222222.png

免费打赏
hyp1962
2012年10月03日 14:19:58
2楼
楼主图示位置确实可以点铰。
次梁梁端点铰后的锚固要求按11G101-1图集中的要求执行既可,其水平段锚固长度有0.35La要求。
回复
雨迹520
2012年10月04日 13:11:03
3楼
翻了下图集,没找到你说的,能具体说下再哪吗??麻烦啦!!
回复
hyp1962
2012年10月04日 14:08:19
4楼
大概在11G101-1图集中第91页左右,现在手中没有图集。。。
回复

相关推荐

APP内打开