2010年04月25日 21:26:59
只看楼主

:) 各位同仁做高层的时候,肯定对于剪力墙的无支长度有一点点疑惑,这是本人的一点小小心得体会,希望大家指点。:victory: 规定剪力墙的最小厚度的目的是保证剪力墙出平面的刚度和稳定性。墙体的稳定性严格上由高规附录D的公式D.0.1确定,可见,墙体的稳定性和墙体的厚度t、墙的高度h(视楼板为上下约束,墙高即上下约束之间的距离)、左右约束条件(体现在计算长度系数β上)以及作用于墙顶的竖向荷载有关。

:) 各位同仁做高层的时候,肯定对于剪力墙的无支长度有一点点疑惑,这是本人的一点小小心得体会,希望大家指点。:victory:

规定剪力墙的最小厚度的目的是保证剪力墙出平面的刚度和稳定性。墙体的稳定性严格上由高规附录D的公式D.0.1确定,可见,墙体的稳定性和墙体的厚度t、墙的高度h(视楼板为上下约束,墙高即上下约束之间的距离)、左右约束条件(体现在计算长度系数β上)以及作用于墙顶的竖向荷载有关。
一般结构设计时,荷载、层高及其左右约束基本都是确定的,为了保证墙体稳定性,设计人员需要控制最小墙厚。当墙平面外有与其相交的剪力墙时,可视为剪力墙的支承,有利于保证剪力墙出平面的刚度和稳定性能。因此,高规7.2.2条规定可根据层高和无支长度来确定墙厚的最小限值。
一般情况下,建议最好根据层高(即被上下楼板约束的距离,一般的楼层间距要比一般的墙肢短)来确定该限值,
在某些特殊情况下,如出现某层楼板缺失,或局部开大洞造成墙高较大的时候,可以考虑墙体左右约束的作用,这个时候用到无支长度的概念。
所谓无支长度,应该这么理解,是指沿剪力墙长度方向没有平面外横向支承时的长度,即一直算到有平面外横向支承为止的长度。支承可以是翼墙,也可以是端柱(有翼墙或端柱的剪力墙的规定应符合高规表7.2.16注3的要求)。照这样理解,无支长度不外乎有图1所示这三种情况。由于这本来就是简化的方法,因此,无支长度是从翼墙或者端柱的中心算起还是取净长度,就不是十分重要了。
还应注意的是,如果墙肢没有翼墙或者端柱,则这段墙肢就没有所谓的无支长度,其最小厚度只能按照层高估计,如果不能满足要求,则需要根据附录D来验算。
免费打赏
risan
2010年05月09日 19:13:42
2楼
另外楼板也可作为支撑,即端柱+较长墙时,无支长度为层高
回复
firefox8515
2010年05月10日 08:55:20
3楼
学习一下
回复
zjseasky
2010年06月18日 09:21:18
4楼
刚接触到剪力墙高层结构 学习一下
回复
wyxx2010
2010年09月14日 15:47:39
5楼
附图在哪里
回复
d1973
2010年09月28日 22:07:26
6楼
很好的问题,评论的也好,非常感谢,值得学习,谢谢啦:call: :call: :victory:
回复
ray236
2010年10月05日 01:52:33
7楼
写得不错
附图在哪里
回复
yueyue1983
2010年10月05日 08:10:23
8楼
我对于无支长度,还是不是很明白。希望能用图来表示说明一下
回复
lypnjtu
2010年10月06日 10:00:30
9楼

把剪力墙看成转90度,理解为双向板你就明白了
回复
forr
2010年10月07日 21:12:37
10楼
谢谢楼主,资料很实用
回复
lbp009
2010年10月08日 10:44:55
11楼
看明白了,谢谢!学习无止境!
回复