关于精密空调系统的维护解析
一、精密空调的结构及工作原理精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。二、计算机机房中选用精密专用空调的原因1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其
精密空调冷却水系统的运转与管理
精密空调冷却水系统中关键的设备是冷却塔和冷却水泵,此外是水质问题。1.运转前的检查对于精密空调冷却塔,应检査喷头是否堵塞,淋水装置是否损坏,集水槽和集水池是否淸洁,进风百叶窗是否通畅,减速箱内油位是否保持在油标规定的位置上,集水池内水位应达到最高标高,所有管路都应充满水;还要检查电动机的绝缘情况和防潮措施,叶轮旋转是否灵活、有无松动现象,集水池有无渗漏现象等。对于水泵应检查泵和电动机的润滑情况,泵转动部分是否灵活,以及保护装置是否完善,密封器松紧度是否适当,检查吸、排水管道的阀门和泵的吸水阀是否开启,排水阀是否关闭。2.精密空调运转操作在水泵检查后,打开泵吸水管的放气阀,将吸水管和泵体内灌满水或盐水,先间歇开动水泵,使循环水管内的空气完全排出,然后启动冷却塔风机。在泵运转中,应注意电流表的负荷,不得超过正常工作数値。运转时应发出较沉重的声音、无杂音、轴承温度不能超过60~70℃(对于不同的轴承和不同的使用场合,选择不同的最高温度值),电流表和压力表指针稳定,排水压力