关于大温差空调系统的疑问
gounijian
gounijian Lv.2
2016年04月01日 14:24:21
来自于中央空调
只看楼主

按照换热器的换热公式:换热量=K*面积*温差;换热量不变,当温差变大的时候,换热面积就会变小。但是大温差空调系统,末端选型反而是需要选取更大面积的末端,这不是和公式相反了吗?不知道遗漏了哪些东西,希望各位专家帮忙解答一下,谢谢!

按照换热器的换热公式:换热量=K*面积*温差;换热量不变,当温差变大的时候,换热面积就会变小。

但是大温差空调系统,末端选型反而是需要选取更大面积的末端,这不是和公式相反了吗?

不知道遗漏了哪些东西,希望各位专家帮忙解答一下,谢谢!
fyman69
2016年06月22日 11:06:53
2楼
这个大温差指的是冷水的供水温度和回水温度。一般是供水温度不变,回水温度升高。温差越大,风机盘管表冷器的平均温度也越高(按进水温度+回水温度再除以2计算)你公式中的温差指的是房间的设计温度与风机盘管表冷器的平均温度的差值。表冷器平均温度越高,公式中的温差就越小,需要的换热面积就越大,同时,大温差还造成水流量减小,也会造成换热能力下降的。所以要选取更大面积的末端来弥补。
回复
tuxianxian
2016年07月12日 15:23:57
3楼
fyman69 发表于 2016-6-22 11:06 这个大温差指的是冷水的供水温度和回水温度。一般是供水温度不变,回水温度升高。温差越大,风机盘管表冷器 …楼上对温差的讲述有误,此处温差应为对数平均温差,具体定义楼主自行百度吧,就不复制粘贴了
回复
killer2006cn
2016年07月19日 10:53:31
4楼
非常好谢谢分享
回复
young263
2023年02月19日 19:09:58
5楼

对温差理解有误了吧,风机盘管是空气与水进行换热,你要的温差是空气和水的温差,而不是供回水温差。