本帖最后由 愤怒的小呆 于 2016-5-11 23:12 编辑 首先,说明系统的情况: 能源中心站房,供给汽车厂车间空调及工艺用水,空调冷水6-10月,工艺冷水全年供应。 冷水机组为7.7MW制冷量的YORK离心式冷水机7台,另有YR螺杆机2台,变频离心机1台,以大离心机组为例:机组设计为10度供水,蒸发器额定流量1101.6m3/h,计算得到机组设计应该是6度温差,冷却水设计为32度入口温度。冷冻水泵系统采用一次泵变流量设计,全部冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔采用变频控制。冷冻水泵采取压差控制频率,但压差取的是能源中心供回水管的压差,末端为空调箱及风机盘管(末端采用两通温控阀控制,以出风温度为目标值控制阀门开度)。冷却水泵采取温差控制频率,目前维持5度温差。冷却风机采用冷水机组冷却水进口温度控制,冬季温度设置较低,最低可达18度,再低怕回油有问题,夏季基本在28-32度。
首先,说明系统的情况:
能源中心站房,供给汽车厂车间空调及工艺用水,空调冷水6-10月,工艺冷水全年供应。
以下的讨论暂时有个前提,就是末端的能耗不考虑,仅考虑机组、水泵及风机。
1.大家都知道适当的提高冷冻水供水的温度会提高机组的cop,在实际应用中,根据外部的车间温度情况,是可以提高供水温度的,但是我想这也会降低空调的除湿量,也就降低了空调的总负荷,对整个系统能耗是否会有反向的影响(提出此点是因为我们总管上面有能量计,实时根据供回水温度及流量计算并累计冷量,我们最终会计算一个时段的系统总电量与冷量的比值,即产生并输送1GJ的冷量消耗多少kwh电量)?另外因为采取的是总管压差控制冷冻水泵频率,假设我设定1bar的压差,提高供水温度,造成末端温控阀开度加大,水泵频率上升?
2.冷水小流量大温差问题,这里的小流量大温差采取不降低出水温度的方案,仅仅采取降低流量(固定水泵频率,不采取压差控制)的方式来拉大温差,水泵的电肯定是节省的,但冷水机组的cop我拿不准。一方面我觉得拉大温差,降低流量会造成管内流速减慢,影响蒸发器的换热,但另一方面对蒸发压力的影响是什么呢??如果是蒸发压力升高不是还会使吸气比体积减小,制冷量提高吗?
3.流量不变,采取7度供水和10度供水两种方案,对于同样的末端,是否7度的末端换热量大?那么也就是系统的总负荷增加?机组的电流就会增加,来适应外界负荷,就算冷水机组cop下降,但是对于冷水机+冷冻水泵+冷却水泵+冷却塔来讲,单位冷量所耗电量是不是不一定就会差?
4.冷却水问题,温差我暂时不动。在冬季时,将冷却水温度降低至20度左右,发现机组的cop有很大提升。但夏季无法达到这么低的温度,求教各位冷却水的目标温度在四季是如何确定的,怎样去找机组和冷却塔的这个平衡点。
5.另外对于整个系统,各位是否有相关的经验,是否有更好的运行方式,请大家不吝赐教,谢谢