知识点:温差低温送风空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、提高了室内空气品质; 低温送风系统冷冻水供水温度低,除湿量大,降低了房间的相对湿度,提高了热舒适感。从焓湿图上的等舒适线可以得出一个近似的结论:相对湿度降低15%和干球温度降低1℃给人的热舒适感是相同的,在相对湿度较低的空气环境中,人感到更凉快更舒适,并判断空气较新鲜,具有更可接受的空气品质;其次,低温送风系统可以有效地与预防“空调综合征”的产生,“空调综合症”产生的根源是室内一种称为“君兰菌”细菌的繁殖,这是一种适湿性细菌,降低空气相对湿度可以有效抑制它的繁殖,从而可以大大降低“空调综合症”产生的可能性。

知识点:温差低温送风空调系统

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1、提高了室内空气品质;


低温送风系统冷冻水供水温度低,除湿量大,降低了房间的相对湿度,提高了热舒适感。从焓湿图上的等舒适线可以得出一个近似的结论:相对湿度降低15%和干球温度降低1℃给人的热舒适感是相同的,在相对湿度较低的空气环境中,人感到更凉快更舒适,并判断空气较新鲜,具有更可接受的空气品质;其次,低温送风系统可以有效地与预防“空调综合征”的产生,“空调综合症”产生的根源是室内一种称为“君兰菌”细菌的繁殖,这是一种适湿性细菌,降低空气相对湿度可以有效抑制它的繁殖,从而可以大大降低“空调综合症”产生的可能性。


2、节省了建筑空间;


采用低温送风技术后,送风温度降低,送风温差拉大,输送相同冷量的情况下,送风量减少,因而风管的尺寸减少,降低吊顶上空的高度,节省了建筑空间;


3、降低了机械系统的造价;


低温送风系统中,一次风的送风温差和冷冻水的供回水温差均比常规系统大很多,输送同样冷量的前提下,送风量和冷冻水流量显著减少,相应的水泵、风机、水管、风管和保温材料的投资可降低达30%~40%;


4、大大降低了空调系统的运行能耗;


前已述及,达到同样的舒适效果时,低温送风系统可适当提高室内空气的干球温度,降低围护结构的传热量,因而可以一定程度的减少建筑物的冷负荷;采用低温送风后,和常温定风量系统相比,风机和水泵的能耗可降低30%左右。