上海钢结构夹层设计搭建
钢构夹层的验收标准: 一般小型钢结构夹层在没有监理的情况下可以在甲乙双方,配合检测仪器进行内部验收 根据图纸要求检测项目验收,如果图纸没有注明可按一般验收进行 1.锚栓孔测试,用检测仪和图纸定位检测原有混凝土柱或梁的钢筋是否被打断,如有钢筋被打断必须采取补救措施,否则可能就成危楼了。 2.锚栓生根检测,根据设计荷载用拉拔实验仪进行拉拔实验,抽检3%,拉拔力不得小于设计拉力。(如果图纸没有设计值可按锚栓设计值检测) 上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178
钢结构夹层专业施工方案
钢结构夹层是属于二次结构制作安装,按照“建设部重点推荐的钢结构夹层”标准搭建。夹层的钢结构主梁结构,选用Q345B材质的H型钢。主体结构上面应铺设钢楼板、再铺设钢筋最后120-200毫米厚度的浇筑混凝土。 钢结构施工前测量好整体结构水平高度(此步操作采用国内先进的激光水平仪测量准确位置)在墙上弹出水平线,如有找平层,要先除去,目的为了让边框梁紧密贴近承重墙,有利于受力,然后画出每个螺栓孔的准确位置,用冲击钻钻出合适的孔后,清空孔内陈余灰土,植入化学胶管,用电动工具钻入化学螺杆,等待化学反应、凝固、本时间段一般需30min以上最为适宜。带固化时间后,紧固边框,上紧螺口后,螺丝受力点点焊上,防止边框松懈。 钢结构中工钢作为主承重梁,连接主梁两端支撑点,工钢搭建要合理,是整个结构施工中受力最大部分;主梁搭接过程首先要先除去预埋钢板的位置找平层水泥墙皮,而后再固定预埋钢板同时步骤与边框施工流程基本一致,主梁测量很关键,做到一梁一测量,误差不大于4mm,主梁搭接上一定水平,先电焊后加固再满焊,主梁两端做到满焊360℃焊接,工钢摆放垂直,受力相同。