一个调试的问题,请教各位!
本人最近有一头疼事情,麻烦请高手帮忙解决。是这样的:有一空调改造项目,有好几栋楼,均为三层,原来甲方使用的是开利的30RH系列的风冷热泵,但是运行几年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省钱,要求在原来的热泵基础上增加新的热泵,我因此设计的是两台或多台风冷热泵并联,采用自来水补水(注:新旧的热泵机组均各自内置定压罐和水泵,并联后没有在总管上设总的定压装置)。最近热泵在调试,问题出来了:①两台或多台热泵并联后不能同时开启,只能开启一台机组,其他机组显示是流量过小,机组进行保护不开启。②有栋楼当运行一台机组时,机组的进水管的压力表显示是0,压力表是好的,当此机组关闭时,进水管的压力表又有显示,是自来水的压力。把水管和阀门、过滤器都拆开看,没有堵,止回阀也没有装反。第一个问题我师傅分析是由于热泵并联,同时启动时发生抢水现象,导致其他机组水流过小机组自动保护。因此后来在机组水管上装了自动流量平衡阀,但是甲方说他们无论怎么调流量,机组还是不能同时开启。第二个问题我是怎么也没想出原因来。麻烦各位帮忙分析一下原因。
门禁的通讯模式包括什么?
比较两种常用的通讯模式。RS485总线通讯采用厂家自己定义的协议,而韦根采用通用协议。 自定义协议会有更多的设计空间,这里我们主要针对这种通讯模式进行研究和探讨。 由于在门禁系统中,门禁控制器多数是通过RS485总线连接感应读卡器、键盘、磁卡读卡器、指纹读卡器等前端设备,而使用RS485串行总线进行通讯的设备需要依照自定义的通讯协议进行数据交换,因此,生产门禁控制器的生产厂家都会生产与之配套的前端设备,这样就会出现在门禁系统中门禁控制器、前端设备以及它们之间的通讯协议是由一个生产厂家设计生产的情况,在这种情况下,就不能够排除门禁控制器“后门卡”存在的可能性。 这里所说的“后门卡”是指门禁控制器生产厂为了某些目的,在门禁控制器上预留后门,当使用某些特定的卡片或是结合某些特定的操作之后,使用这些未被注册的卡片就可以启动门禁控制器打开门锁。 客户对于安全有着特殊要求所担心的问题就是如果门禁系统遭到“后门卡”的攻击