求教-------调试问题
historyflashman
2005年11月29日 11:28:23
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈,小弟碰到点问题,特来求教。两台吊顶柜机共用一个冷却塔,安装好后,调试的时候,一台报警,显示故障是:出风过冷保护;另一台也报警,显示故障是:压缩机高压保护,压缩机低压保护,压缩机过热,压缩机过载。 小弟怀疑是冷却水分配不均匀,不知道各位前辈的意见如何。小弟诚心求教,请各位前辈赐教。

