这是我通常的调试步骤1、正确的连接系统和检查:包括正确的接口使用、正确的传输方式和设备连接方式;* d, C! F$ U0 Y4 ]’ @2、根据设备特性(说明书指示)设置:包括音箱分频点设置和系统设备初始工作电平设置和检查;7 `( N* d% z" A: M- D3、正确的调音台输入电平设置;# L" X# a! p$ b1 g4、利用极性检测仪(相位仪)进行音箱极性检查,确保各个信号通道同类音箱的极性统一;" d’ A1 |( z$ X P2 i% G- l5 ]- H5、利用SIA软件进行不同类音箱之间的传输时间和声音相位测量,并利用延时器会改变位置对时间差进行校正,同时校正音箱发声的相位统一;7 S4 Q" n8 b$ b! `) {, {7 z( H6、利用SIA软件对音响系统的频率特性进行测量,使用均衡器进行调节,同时调节各个通道的输出电平,让系统对信号源的响应达到均衡状态,各工作频段能量也得以均衡分配;( q c: R5 ~: F- R1 g3 `7、根据音箱和功放的配置情况设置限幅器;8.
一个调试的问题,请教各位!
本人最近有一头疼事情,麻烦请高手帮忙解决。是这样的:有一空调改造项目,有好几栋楼,均为三层,原来甲方使用的是开利的30RH系列的风冷热泵,但是运行几年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省钱,要求在原来的热泵基础上增加新的热泵,我因此设计的是两台或多台风冷热泵并联,采用自来水补水(注:新旧的热泵机组均各自内置定压罐和水泵,并联后没有在总管上设总的定压装置)。最近热泵在调试,问题出来了:①两台或多台热泵并联后不能同时开启,只能开启一台机组,其他机组显示是流量过小,机组进行保护不开启。②有栋楼当运行一台机组时,机组的进水管的压力表显示是0,压力表是好的,当此机组关闭时,进水管的压力表又有显示,是自来水的压力。把水管和阀门、过滤器都拆开看,没有堵,止回阀也没有装反。第一个问题我师傅分析是由于热泵并联,同时启动时发生抢水现象,导致其他机组水流过小机组自动保护。因此后来在机组水管上装了自动流量平衡阀,但是甲方说他们无论怎么调流量,机组还是不能同时开启。第二个问题我是怎么也没想出原因来。麻烦各位帮忙分析一下原因。