ABB定位器数字式PositionMasterEDP300具有结构紧凑、性能优异、灵活机动的优势。 其定位器的特征如下: ·高空气容量 ·诊断能力 ·耐过压 ·坚固耐用 ·极强环境适应性 ·易于操作 ·防爆证书—ATEX—IECEx—FM/CSA—GOST ·用于SIL2安全回路 ·延伸诊断 用途 ABB定位器具有内置的LCD指示器,带多行LCD显示,以及用于调试、配置和监控实时操作的4个操作按钮。另外,也可通过所提供的通信界面使用适当的DTM/EDD。 通信 本定位仪支持HART5和HART7通信。 输入/输出 除了模拟位置设置点输入外,本定位仪还配备了数字输入功能,可用于启动设备中的各项控制系统功能。而利用数字输出功能则可输出
一个调试的问题,请教各位!
本人最近有一头疼事情,麻烦请高手帮忙解决。是这样的:有一空调改造项目,有好几栋楼,均为三层,原来甲方使用的是开利的30RH系列的风冷热泵,但是运行几年后效果不理想,想改造一下。但是甲方又想省钱,要求在原来的热泵基础上增加新的热泵,我因此设计的是两台或多台风冷热泵并联,采用自来水补水(注:新旧的热泵机组均各自内置定压罐和水泵,并联后没有在总管上设总的定压装置)。最近热泵在调试,问题出来了:①两台或多台热泵并联后不能同时开启,只能开启一台机组,其他机组显示是流量过小,机组进行保护不开启。②有栋楼当运行一台机组时,机组的进水管的压力表显示是0,压力表是好的,当此机组关闭时,进水管的压力表又有显示,是自来水的压力。把水管和阀门、过滤器都拆开看,没有堵,止回阀也没有装反。第一个问题我师傅分析是由于热泵并联,同时启动时发生抢水现象,导致其他机组水流过小机组自动保护。因此后来在机组水管上装了自动流量平衡阀,但是甲方说他们无论怎么调流量,机组还是不能同时开启。第二个问题我是怎么也没想出原因来。麻烦各位帮忙分析一下原因。