新手求助高层防火规范问题?
本帖最后由 yeshenguo07 于 2013-10-10 20:26 编辑 高规(2005): 6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。 6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定: 6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。 问题1:楼梯间户门,应该是乙级,还是甲级? 问题2:这个窗间
关于《高层…防火规范》2005版的一个问题
望大家帮忙解释《高层民用建筑设计防火规范》GB50054-95(2005版)的一条条文解释:第9.1.2:三、在执行中,有不少设计人员……做了修改:第一,……第二,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。 小弟我最近做了个项目,地下室水泵房里面各有一用一备的喷淋泵(45KW)和消火栓泵(30KW),我就在水泵房处出了这块的动力双切配电箱进行配电。可是图审中心的回复意见却要求从该配电箱处双切不合规范,还要再出到各个泵的控制箱。而本人的意图就是把该箱作为末端控制(里面还带了一些就近的消防负荷,这些图审倒没抠,就抠了我泵的末端切换问题)。 请各位大虾大姐指点迷津:水泵的末端切换到底是不是还要从配电箱出个专门给水泵的双切箱,我的做法是否合理?可以通过qq和本人联系:2251766。