望大家帮忙解释《高层民用建筑设计防火规范》GB50054-95(2005版)的一条条文解释:第9.1.2:三、在执行中,有不少设计人员……做了修改:第一,……第二,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。 小弟我最近做了个项目,地下室水泵房里面各有一用一备的喷淋泵(45KW)和消火栓泵(30KW),我就在水泵房处出了这块的动力双切配电箱进行配电。可是图审中心的回复意见却要求从该配电箱处双切不合规范,还要再出到各个泵的控制箱。而本人的意图就是把该箱作为末端控制(里面还带了一些就近的消防负荷,这些图审倒没抠,就抠了我泵的末端切换问题)。
请各位大虾大姐指点迷津:水泵的末端切换到底是不是还要从配电箱出个专门给水泵的双切箱,我的做法是否合理?可以通过qq和本人联系:2251766。