高层防火规范的见解,大家请进:
tjm127@co163
2005年07月14日 13:29:26
只看楼主

高层屋面消防水箱容积 1.是按高规高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3《建筑防火规范》也有这类似的一条,但是这本是说明不超过一定的消防水量还是可以取那么多个立方,但是高规就没有说明这一点呢?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ?

高层屋面消防水箱容积
1.是按高规
高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3
《建筑防火规范》也有这类似的一条,但是这本是说明不超过一定的消防水量还是可以取那么多个立方,但是高规就没有说明这一点呢?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ?
免费打赏
malong_555
2005年07月14日 14:49:22
2楼
消防水箱最大也就是18方。
规范只是给了我们一个底线!
回复
sg19800225
2005年07月14日 15:09:03
3楼
这只是说明不超过18方水时取得最小数,如果大于,应该取计算值.
回复
penny_19831221
2005年07月27日 01:11:42
4楼
我现在做的一个项目属扩初设计阶段,室内消火栓40l/s,喷淋27.7l/s,算出来的屋顶消防水箱有40来吨了,难道应该是取40t,还是18t呢?
回复
penny_19831221
2005年07月27日 01:13:14
5楼
并且在此项目中还有防火水幕,用水量是否还要加大呢?
回复
wpeipei
2005年07月27日 01:21:11
6楼
随便你做多少都可以,但是你可以只做到18吨为止..估计编这条规范一部分是从经济角度来考虑的.
回复