本帖最后由 yeshenguo07 于 2013-10-10 20:26 编辑 高规(2005): 6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。 6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定: 6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为
高规(2005): 6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。 6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定: 6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为 乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。 问题1:楼梯间户门,应该是乙级,还是甲级? 问题2:这个窗间墙指的是各户之间吗?窗槛墙相临上下两层都挑出0.6米算出挑吗(凸窗形式)?(住宅建筑规范9.4.1 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于 0.8m的窗槛墙 或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于O.5m,长度不应小于开口宽度。) 高规是1.2,住宅建筑规范是0.8,该套用哪个值呢(11+1单元式住宅)? 问题3:关于住宅划分防火分区的问题? 11+1单元式住宅,楼梯间为开敞楼梯间,每个单元每层建筑面积为250,11+1层总建筑面积为3000,大于二级建筑要求的防火面积1500,应该怎么样划分防火分区,如果从中划分为两个,开敞楼梯间又怎么分隔两个防火分区呢?还是每户为一个防火分区呢?